一个关于双绕组变压器电导与电纳计算公式的小疑问
本帖最后由 warrior0318 于 2012-6-3 12:40 编辑论坛刷新太快了,帖子没人回复就沉下去了…… 如果你引用书籍电导公式无误的话,则书中电导的单位(S)应该错了
此外,你引用电纳公式显然有误、混乱不堪:Q单位竟是KW?BT到底是电导还是电纳? 无功功率的单位让我打错了,不好意思!那按照书上的推导,电导单位应该是什么呢?
另外,几乎所有的书中按此公式的电导单位都是S!这不会是巧合吧?? 原来帖子都是你“打”上去的啊。{:4_128:}
△P的含义是空载损耗,这也不对吧?应为短路损耗
我因此怀疑你别的内容“打”得也不对……因此不好评价了{:4_96:} △P0就是空载损耗,不是短路损耗! 喔,果然,是△P0,不是△Pt或△Pk,呵呵。我眼花了{:4_108:} 那么,你的“BT为变压器电导”,啥意思呢?BT不是变压器电纳么? 应该是电纳,打错了!但是那个公式到底是什么问题呢? 本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-4 14:42 编辑
老诚推导是对的……么? 楼主请注意:
当W化为KW,是需要除以1000的,而不是乘以1000;
毫西化为西,也是要除以1000而不是乘以1000 楼主请注意:
当W化为KW,是需要除以1000的,而不是乘以1000;
毫西化为西,也是要除以1000而不是乘以100 ...
大鼻山 发表于 2012-6-4 14:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
W化为KW我似乎没有乘以1000吧?鼻兄哪里见我乘以1000了??
“毫西”是个什么概念?kΩ的倒数?为什么“毫西化为西要除以1000”?
1Ω=10^-3kΩ---->1S=10^3mS,对吗? 因为1西就是1000毫西,所以,50毫西=50/1000西=0.05西。你的毫西不除以1000,咋能得出“西”? W化为KW我似乎没有乘以1000吧?鼻兄哪里见我乘以1000了??
“毫西”是个什么概念?kΩ的倒数?为什么“毫西化为西要除以1000”?
1Ω=10^-3kΩ---->1S=10^3mS,对吗?
warrior0318 发表于 2012-6-4 20:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一、W和KW,我只是作类比的;
二、“毫西化为西要除以1000”,这是必须的。请见前例;
三、1Ω=10^-3kΩ---->1S=10^3mS,超对呀!