这一条未注明是否应判定违反规范
树干式配电系统未注明T接后保护电器至T接处这段载流量减小的分支线路长度小于3m,是否应判定不满足《低压配电设计规范》GB50054-2011 第6.2.5条,第6.3.4条。 这两条都不是黑体字。 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-6-1 18:16 编辑回复 1# xiacheng588
“未注明”与“未满足”是两个概念。注明了未必满足,未注明未必不满足。审图师不应如此教条,应通过施工图纸实际情况判断是否满足规范要求,而不是仅仅根据注明与否来判断是否满足规范要求。作为设计者应当就此问题与审图师进行沟通,将保护电器至T接一段路径标示出来给审图师看。“神仙也会犯错”,审图师或许漏看也未可知。 电房这段距离一般小于3m。 也许是审图师看你的实际图纸表达,那段线路是大于了3m。 我当年审图时,就曾提过类似问题。但大致是这样表述的:“未见必要核算,也未将保护电器置于3m以内”。