lina008
发表于 2012-8-5 19:37:05
新手,学习了。
suwl
发表于 2012-9-14 10:30:21
一般我们都是防火卷帘专门设切换箱了,但觉得也是有点浪费,有时候就只有一个两个卷帘,一个回路就ok了,还专设一个箱子
yjgabc
发表于 2012-10-13 23:36:12
曾经有个北京院的老爷子要求我防火卷帘双电源末端互投,就是说把ATS放在防火卷帘处,弄的我哭笑不得,机械的理解末端互投。我觉得楼主的问题也一样,机械的理解专用二字,防火卷帘回路从风机房配电箱出有啥不妥的啊。只要风机的电缆不是和卷帘共用,二者各是各的,没啥不妥。
南山一剑
发表于 2012-10-26 17:09:56
我是碰到过不让排烟风机和防护卷帘在一根干线上。审图要求从变电所出线开始排烟风机干线和防护卷帘干线必须分开!
三秦大地
发表于 2012-10-29 11:29:07
回复 5# 注册会员
规范编制的不严禁、审图的抠字眼。13.9.9"各消防分区的消防用电设备,应由....."。只要在同一个防火分区、应该是可以的,要单独的话多电缆和双电源箱、若分区内的其它电缆和箱都因火灾而出线问题、卷帘线路可以自保吗?;再者、确认火灾信号后卷帘就会动作,而风机运行的时间长的多。
yb9541
发表于 2012-11-23 11:05:52
我平时都是这么做的,否则地下室一个防火分区就那么一个防火卷帘,就做一个ATS,造价有点高