单电源+EPS,应急照明如何自动点亮?

某工程,单电源进线,应急照明用EPS集中蓄电池备用电源,做火灾报警系统。请问如何应急时如何自动点亮?

gdx8785 发表于 2012-6-1 08:44:10

记得上传;下载版块里有网友上传过这类图纸
找一找吧

hehe99 发表于 2012-6-1 09:00:51

EPS最基本的功能就是消防强制点亮应急照明啊,画图的时候在EPS下一个消防模块就行,接线图不用画吧,样本上全有

shenfg 发表于 2012-6-1 11:19:45

假如灯具平时受单控开关控制开启的情况下,即使是加消防模块也没办法强启啊
大虾能否提供个原理图参考一下

东海龙王 发表于 2012-6-1 13:34:27

EPS本来就有强起功能。

911room 发表于 2012-6-1 14:12:03

应急灯通过市电驱动的继电器或接触器常开触点供电,市电停电,继电器(接触器)释放,常闭触点接通电池即可。

gdx8785 发表于 2012-6-1 14:35:25

假如灯具平时受单控开关控制开启的情况下,即使是加消防模块也没办法强启啊
大虾能否提供个原理图参考一下
shenfg 发表于 2012-6-1 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

...........

wanqiuwei 发表于 2012-6-1 17:40:31

EPS里有强启模块的。。。看图集《04D202-3 集中型电源应急照明系统》

lina008 发表于 2012-6-1 22:07:11

下来学习学习

shawj 发表于 2012-6-23 13:21:38

EPS里有强启模块的。。。看图集《04D202-3 集中型电源应急照明系统》
wanqiuwei 发表于 2012-6-1 17:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这本图集还没学习过....