jychen1 发表于 2012-5-31 09:07:34

请教一个问题?

低规第3.1.1条第4款“电器的额度电流不应小于所在回路的计算电流”,如何理解?

gdx8785 发表于 2012-5-31 09:40:09

IB≤In≤Iz

式中 IB--线路计算负载电流(A);

In--熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);

Iz--导体允许持续载流量(A):

jychen1 发表于 2012-5-31 10:15:39

啊,电器指的是熔断器或断路器。

明白了,谢谢。
页: [1]