急求:哪个厂家有生产这种带蓄电池的应急照明灯具?
急求:哪个厂家有生产这种带蓄电池的应急照明灯具,要求如下:
1)自带蓄电池;
2)4线制,即接线为四根线:灯电源线L、中线线N、接地线PE、电池充电线L’?
3)壁灯,或者双头灯都可以;
4)可以在消防控制中心强制点亮,满足国家标准的要求。
哪儿有这种灯具呢?施工单位说买不到,说是现在所有的双头灯都是用插座供电的,两芯或者三芯。
急求。。。。。。。。
哪个厂家会没有这东西。。。。 支持LZ,我也只见过插座供电的,虽然图纸上画三线控的 到底有这样的壁灯么? 施工单位说问了很多厂家了,都说没有。
如果真这样的话,要重新审视现在的设计做法了。。。。。。 成品的貌似没有,设计的产品是可以定做的,就是灯具修改后是否还符合相关规范要求的问题 楼上的都是人才,说的都是实话 自己顶,还是没有结果。。。。。。。 只有自带蓄电池断电点亮的灯具,
适合用于消防应急照明。
治学以诚 发表于 2012-5-30 11:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
目前有火灾报警系统的建筑,不允许采用这种方式 其实双电源进线ATS配置双头灯,充电线做常闭接触器,火灾时FAS断开充电线,做法是完全可以且个人倾向这种做法。
一:常见得多数设计是单独强启线配常开接触器,火灾时FAS闭合强启线。这种做法由于成品的灯具是插座型的,定做可以做出此点亮效果,但是此时灯具是否符合国家规范,个人不清楚。
二:就2种做法而言:一种是断充电线,一种是单独强启线,效果是一致的。
问题:1:假设采用常开接触器,点亮过程由于接触器故障无法闭合,或者损坏此灯具是无法点亮的(充电线一直处于浮充);采用常闭接触器,假设接触器故障损坏不通,此时充电线自然断开,灯具点亮,即使不能联动成功,灯具在此种故障下也会点亮。
2:只是纠结部分人认为充电线也是消防线路不得断开的说法,个人觉得灯具能完成其点亮功能均属于正常设计。
三:在两种设计种对电源的索取本质发生了变化:1:常开接触器的做法显然是承认了应急照明灯具是二级以上负荷,故设置双电源进线,灯具内电池仅作为2路电源转换的一个短暂过渡期应用,形同鸡肋。
2:常闭接触器的做法,从宏观上将没有将灯具配电纳入二级负荷行列,前端双电源的意义只能在于:保证应急灯具非电量状态时刻处于浮充。即:灯具的充电状态是二级负荷。电池作为点亮后的主用电,前端的双电源此时形同摆设,食之无味。(Ps:以上说法均撇开灯具电池作为单独电源的为二级负荷的前提)
四:两种做法各有重点索取不同,要么电池成鸡肋,要么双电源成摆设。不过应急灯具还是取电池比较好,毕竟火灾喷淋及消火栓水对电路的影响很大,也涉及到救护人员的安全,其实此灯具完成只要完成人员疏散任务已经算完美谢幕~ 对于高星级的酒店和高规格的办公楼,没有业主会认可这“双头灯”的.