二级用电负荷(非消防负荷)是否需要末端互投
本帖最后由 hehe99 于 2012-5-28 16:34 编辑背景:做了一个劳教所的寝室楼,该劳教所并不是关押犯人的地方,是一些强制劳动人员平时住的地方,周末劳教人员可以回家,礼拜一到礼拜五在里面住宿劳动。
寝室楼的负荷我按二级设计,变电所由双回路10KV供电,里面有两台互为100%备用的变压器,这些我都交代在说明里面了,设计中寝室楼由变电所引来两路(主、备)电缆给寝室楼供电,现在审图说要求我寝室楼里面所有的负荷全部要在末端互投,我没有在末端切换违反了强条,也没指出是那条啊,我找了半天规范上就要求一级负荷和二级消防负荷要求末端切换。 审图纯属瞎提~!你应该叫老爷子把依据找出来(当然话要柔和的说,就说自己找了没有找到,烦请老工程师赐教,和他学习)。言归正传,末端互投,规范只要求消防设备有这样的要求(还是特指的几类消防设备,像小型消防卷帘,消防电动门都不要求末端互投),对非消防的一类负荷只在措施提了一句,对于二类负荷根本没有这样的要求,纯属瞎提~! 两台互为100%备用的变压器 这本身也是很不恰当的设计 本帖最后由 wgviing 于 2012-6-8 23:33 编辑
个人感觉 ,一台变压器除了自身母线上的所有设备外,还应该考虑另一段母线上的二级、一级负荷。。
或者一台变压器能承受两段母线上的全部一级二级负荷。 1. 绝对不需要。除非要啥关于劳教啥的内部要求(没有听说过)?
2. 两台互为100%备用的变压器: 甲方的要求?经济啊经济啊 既然设计两回路电源到寝室,有主备要求,应是一回工作,另一回备用,如果没有类似ATSE功能的装置,备用电源如何投入。
页:
[1]