地下车库火灾探测器布置问题,求助

地下车库最大的梁格大小为850x850 ,深度480毫米,探测器安装在顶板的话,不满足规范的要求距梁边不小于500,那探测器该怎么设置?设置在梁底,如果可行,有没有规范支持呢?
因梁格直径小于1米,是否可以不考虑梁格的影响?

hbsjzsjy 发表于 2012-5-25 17:55:25

火规:8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。条文解释:当梁间净距小于 1m 时,可视为平顶棚,不计梁对探测器保护面积的影响。
既然视为平定棚,个人认为置于顶板和梁上都可以。

jychen1 发表于 2012-5-25 20:40:40

火规:8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。条文解释:当梁间净距小于 1m 时,可 ...
hbsjzsjy 发表于 2012-5-25 17:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    言之有理

linjianming 发表于 2012-5-26 14:44:55

梁净距小于1.0米,可以不考虑梁的影响

jiaier6 发表于 2012-5-27 09:20:41

学习了   谢谢各位

wgviing 发表于 2012-5-30 13:51:01

不考虑梁的影响没错,但安装在顶棚上还是梁上呢?规范没说。。希望有权威部门发表一下。。