macie023 发表于 2012-5-23 17:07:09

cqzrm 发表于 2012-5-23 17:09:11

我觉得你做得可以。

老康阁楼 发表于 2012-5-23 17:29:57

{:lol:}1.5

cqzrm 发表于 2012-5-23 17:36:24

如果图审再仔细看看规范,可能就不会这样提了。

东海龙王 发表于 2012-5-24 09:10:46

要看你选择的是限压型还是开关型。

macie023 发表于 2012-5-24 16:21:46

macie023 发表于 2012-5-24 16:23:20

东海龙王 发表于 2012-5-25 08:24:54

限压型的啊
macie023 发表于 2012-5-24 12:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

不大于2.0kV即可。

东海龙王 发表于 2012-5-25 08:26:31

回复 1# macie023
以下资料来自上海市防雷中心。

xiacheng588 发表于 2012-5-25 09:25:28

请教龙王:LPZ1区Ⅱ级SPD标称放电电流In≥5kA,LPZ2区Ⅲ级SPD标称放电电流In≥3kA是哪种波形的电流,要是8/20μs的电流波形根据GB50343-2004 表5.4.1-2要求第二级设置称放电电流In≥40kA,第三级设置称放电电流In≥20kA

xiacheng588 发表于 2012-5-25 09:59:30

回复macie023
以下资料来自上海市防雷中心。
东海龙王 发表于 2012-5-25 08:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


请教龙王:屋顶(室外)用电设备的分配电处SPD设置《要求》里没写

xiacheng588 发表于 2012-5-25 13:19:38


第3.8.9条Up应不大于1.5KV

lhchen 发表于 2012-5-26 12:04:24

电压保护水平,Up=2KV

macie023 发表于 2012-5-27 16:42:58

xiacheng588 发表于 2012-5-29 15:20:43

不大于2.0kV即可。
东海龙王 发表于 2012-5-25 08:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


出自哪条规范呢
页: [1] 2
查看完整版本: 审图关于SPD电压保护水平的一个问题