zhqpao 发表于 2012-5-23 12:45:28

室外景观照明可以采用TN-S系统吗?

室外景观照明可以采用TN-S系统吗?景观灯做TT系统似乎不太可行,那么还是做一个大的TT系统(区别于路灯)呢?,把所有一个回路的景观灯的外壳用一根扁钢连起来?

yjgabc 发表于 2012-5-23 13:22:53

我也有类似的疑问,民规以20米为界,把室外灯化为了两套系统。比如室外一个配电箱给所有的室外灯供电,是不是需要把20米范围内的灯连成一回路,20米以外的灯连成一回路?再比如20米以外的灯是少量的,能否就近和20米以内的灯连成一路呢?

wgviing 发表于 2012-5-23 13:47:28

本帖最后由 wgviing 于 2012-5-23 14:11 编辑

对于整个供电系统本身 就采用TN-S的系统,应采用TN-S。TN-S与TT系统不建议混用。TT系统故障容易给TN系统带来安全隐患。如要混用,TT系统要用RCD保护或经隔离变压器供电

yueyue 发表于 2012-5-23 20:54:02

按GB50054-2011第5.2.11及5.2.12条,似乎只能做TT系统了

大鼻山 发表于 2012-5-23 21:33:13

能采用TT系统的地方,均可采用TN;反之则不一定成立。

尺短寸长 发表于 2012-5-23 21:43:56

楼上说法,倒是没错。

尺短寸长 发表于 2012-5-23 21:45:13

在某些特定条件下,互有优劣,关键看如何取舍。

尺短寸长 发表于 2012-5-23 21:52:46

室外景观照明可以采用TN-S系统吗?
没说过不可以。
1、TT 系统也好,TN-S 系统也罢,没有十全十美的系统,均是有前提条件地实施选用的系统;
2、在具备实施 TT 系统的情况下,优先选用 TT 系统;做不到,则退而求其次,选用 TN-S 系统。

尺短寸长 发表于 2012-5-23 21:54:04

注意:
有前提条件地实施选用的系统(无论 TT 系统还是TN-S 系统)。

yueyue 发表于 2012-5-23 21:58:40

那对于按GB50054-2011第5.2.11及5.2.12条该如何执行呢?

大鼻山 发表于 2012-5-23 22:07:17

那对于按GB50054-2011第5.2.11及5.2.12条该如何执行呢?
yueyue 发表于 2012-5-23 21:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这条够清楚了:
能采用TT系统的地方,均可采用TN;反之则不一定成立。

yueyue 发表于 2012-5-23 22:11:37

问题是5.2.11条的Re值根本就没法确定