关于电涌保护器前置断路器配合问题
本人最近你参加了防雷培训,对于电涌保护器前置断路器选用问题始终不得要领,还请大家指教一下。 最好用熔断器。 本帖最后由 wgviing 于 2012-5-22 22:40 编辑按规范图集,可以断路器也可以熔断器。。按图集来配就可以了。 以上两位好像没有回答到点子上,我是问选择的原则,不是问断路器还是熔断器,估计群里的高人都不屑于回答。 本帖最后由 dmd888 于 2012-5-23 10:00 编辑
选择原则是在SPD失效击穿时有效分断,泄放雷电流时不误动,雷电流泄放完毕后,若工频续流未能及时截断,应有效分断。
但具体落实下来,到底该选多大电流,确实是一个非常难的问题。一言难尽,甚至一文都难尽。
还漏了一条,当SPD泄放的电涌能量超过其通流容量时,应有效分断,避免发生爆炸等事故,但此时可放弃对SPD的有效保护。 比如SPD失效分断,对TN系统共模接线而言,是短路,按短路保护设置即可;但对TT系统共模接线,故障电流十几到几十安培,如何才能有效动作? 又如泄放电涌电流时不动作,对配有瞬时脱扣器的低断来说,没有一个统一的判断标准。现有防电涌误动的低断和RCD,但都是配电级的,终端低断还未见有。 楼主的问题,属于电涌保护中“电涌保护器自身的保护”专题,系前沿课题。 回复 8# dmd888
dmd888说的很详细,但是具体到设计的选择上还是很难实施,有没有什么量化和具体的实施办法? 回复 6# dmd888
对TN-C-S系统共模接线和TT系统共模接线我觉得在电源进线出没什么区别,如果正好是三相电泳保护器同时失效,短路电流应该一样都是十几到几十KA 本帖最后由 L1L2L3 于 2014-2-26 11:06 编辑
这是一个很重要的问题,比如发电机如风力、太阳等再生能源,电力能源,核电、火电、水电、并网发电的同期装置要考虑并网所需的电压差(振幅)ΔU、转差率(频差)s和相角差α得自于两种测量信号U1和U2,(ABB相关资料给出了值),如果雷电磁脉冲的频率严重干扰到转差频率电压等合闸就出现问题事故 本人最近你参加了防雷培训,对于电涌保护器前置断路器选用问题始终不得要领,还请大家指教一下。
taoshuo 发表于 2012-5-22 16:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
问到点子上了,这个断路器的重要性被专家们忽略了。。。 回复 11# L1L2L3
电涌保护器的断路器理论上只起到短路保护作用,过载保护是不再其范围内的。所以我个人觉得20A的断路器就够用了,但是现实画图确不是如此,也不知道到底该怎么样? spd的保护最好用熔断器(残压小,分断能力大)。其整定电流应保证spd短路时熔断器动作,而配电保护装置不跳闸。采用自带保护装置的spd更好。
页:
[1]