warrior0318 发表于 2012-5-21 19:49:52

关于《配电网技术导则实施细则》征求意见的通知,请各位踊跃发言!

本帖最后由 warrior0318 于 2012-5-21 19:55 编辑

关于《配电网技术导则实施细则》征求意见的通知,请各位踊跃发言,共同努力,更好地促成这次细则的修订!

dmd888 发表于 2012-5-21 20:14:04

未能将继电保护与配网自动化有机结合起来,尤其是环网的继保如何对应各型配网自动化要求的功能,不太明确。

东海龙王 发表于 2012-5-22 10:35:23

江苏省标?

LXQ3 发表于 2012-5-22 12:18:56

没有“征求意见”的发文单位。

huanwh 发表于 2012-5-23 20:11:27

江苏又有新的地方标准了。

liuzd 发表于 2012-5-25 14:31:40

江苏的朋友可以关注。

不代表 发表于 2012-5-25 15:24:11

发标准和规范也发财的

大鼻山 发表于 2012-6-23 09:46:42

内容是空白……大忽悠{:sleepy:}

warrior0318 发表于 2012-6-23 10:21:43

内容是空白……大忽悠
大鼻山 发表于 2012-6-23 09:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


鼻兄为何这样说?这个是省电力公司制定的,在江苏省各级地市供电企业执行。

大鼻山 发表于 2012-6-23 10:27:55

鼻兄为何这样说?这个是省电力公司制定的,在江苏省各级地市供电企业执行。
warrior0318 发表于 2012-6-23 10:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
喔,抱歉!我第一次下载,只下了一个通知,无具体内容;刚才重新下载,已得到了该标准的完整内容。

大鼻山 发表于 2012-6-23 10:38:16

注:居住区用电容量按以下原则确定:
建筑面积120平方米及以下的,基本配置容量每户8千瓦;建筑面积120平方米以上、150平方米及以下的住宅,基本配置容量每户12千瓦;建筑面积150平方米2以上的住宅,基本配置容量每户16千瓦。
如无低压用电设备统计数据,也可按照建筑面积用途进行配电变压器容量测算,配置系数取1。

50户以下需要系数取0.7,200户以上取0.5。

这样计算结果,对于老百姓而言,太恐怖了。200户以上时,普通用户每户至少摊上4KW的变压器安装容量!如此算下来,变压器负荷率高峰肯定不超过30%!但是电力部门每月基本电费是按照变压器安装容量来收的。
电力部门太太黑心了!{:4_126:}

大鼻山 发表于 2012-6-23 10:42:38

电力部门是实施节能减排的最大障碍。明明一台200KVA变压器足够,它非让你整一个630,800甚至1000的!因为电力部门是按照变压器安装容量而不是实用容量来收取基本电费。

abclearner 发表于 2012-6-23 10:51:47

还以为电老虎真的征求广大人民群众的意见呢。
管他呢,先挑根骨头,“7.5.3 当低压系统采用 TN-C-S 接地型式时,配电线路主干线和各分支线的末端中性线应重复接地。”
末端已经是TN-S了,中性点还能再接地?

大鼻山 发表于 2012-6-23 10:54:50

根据目前很多统计资料显示,设计院设计变压器容量普遍偏大,导致变压器实际负荷率普遍偏低;在无谓增加老百姓负担的同时,也不断地为电力部门白白输送银两。
就高层建筑(办公)而言,设计的变压器安装容量如果大于70VA/平方米,基本可判定不正常。高层住户应该再低20%以上才对

warrior0318 发表于 2012-6-23 11:05:43

这个居住区用电容量配置原则就是按照江苏省2005年的《居住区供配电建设标准》原文执行的。