bingxueer 发表于 2012-5-21 15:40:01

求电梯配电箱系统图

关于建筑电气工程施工质量验收规范中20.1.1.3. (行灯变压器为双圈变压器,其电源侧和负荷侧有熔断器保护,熔丝额定电流分别不应大于变压器一次、二次的额定电流,)大家怎么理解,大家电梯配电箱系统中井道照明回路的开关是怎么选择的呢

东海龙王 发表于 2012-5-21 16:39:57

回复 1# bingxueer

看看这个怎么样?

bingxueer 发表于 2012-5-21 17:22:04

谢谢龙王的截图,我有一点疑惑,想请教一下,就拿井道照明这个回路来说,前端变压器是1000v的额定电压是220v,那额定电流是不是1000/220=4.55A,那前边的开关整定值为16A是不是就与验收规范相违背了呢,是不是开关保护不了变压器了呢?变压器负荷侧电压是24v,那变压器二次侧的额定电流是1000/24=41.7A,后面整定是25A这个可以保护,不知道我对验收规范的理解对不对,还请赐教

hbsjzsjy 发表于 2012-5-21 17:44:43

为什么设两个SPD呢?ATSE的下桩头设一个不行吗?除非是想多推销几个SPD,找不到其他理由,呵呵

890214 发表于 2012-5-21 20:47:39

有两个问题请教:1,井道照明变压器前端开关不用漏电断路器可以不?
2,电梯配电箱的开关接在上端的母线上不行吗?这样可以省一个进线开关和一个SPD.

不代表 发表于 2012-5-22 09:47:50

同5楼,看不懂为啥要搞这么复杂
1、井道插座由220V变到220V,什么意思,交流变直流?
2、井道照明变压器前端开关不用漏电断路器可以不?
3、SPD用一个行不?
4、就用一个母线行不?
5、建议排风机设置控制回路,直接箱内开关控制很不方便

shan 发表于 2012-5-22 15:58:01

井道插座是用的隔离变压器,不过已经用了漏电断路器,这个是否多余?

urpig 发表于 2012-5-22 17:57:49

本帖最后由 urpig 于 2012-5-22 18:04 编辑

回复bingxueer

看看这个怎么样?
东海龙王 发表于 2012-5-21 16:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

凡是版主发的图我比较认真看。
龙王这个图很有学习意义

设计人标的比较仔细,水平比我高很多。

漏电保护很多人是不标0.1s的。还标了“由电梯厂家安装”
大胆启用了BV线,而不是泛滥的用ZRBV
电涌保护器参数是我所见到最全的!!


疑惑
1、设了隔离变压器,怎么还要设漏电保护?民规写的2选1啊,要么漏保、取消变压器;要么24V。
2、井道插座也要隔离变吗?
3、配电柜内母线还分段了。。设了2个SPD。。。这是什么意思?
4、排风机用的是1P+N,而不是1P。。。这个。。。大家都是1P+N吗?我怎么都是1P
5、电梯双回路可以用CB级么?哪里有规程写应该PC还是CB?
6、母线分段的那个隔离开关,也没什么用。
7、电梯机房设应急照明??
8、出线分为 WL、WS、WP三类。WS类是什么类别??
9、到电梯配电屏,敷设方式是WC吗? 没去机房参观过,我感觉地面钢管明敷就行了。

urpig 发表于 2012-5-22 18:08:47

疑惑太多。希望网友赐教。
工作4年了,一个电梯配电箱都弄不清楚。
我该怎么才能进步。。。

890214 发表于 2012-5-22 21:15:56

应该是见仁见智

hbliuwei123 发表于 2020-8-15 20:12:43

电梯的配电箱中配置一个浪涌保护器。

hbliuwei123 发表于 2020-8-15 20:14:25

要根据变压器的功率来计算。
页: [1]
查看完整版本: 求电梯配电箱系统图