新手,求有源触点和无源触点是什么区别?比如说什么是有源触点,什么样的是无源触点?

新手,求有源触点和无源触点是什么区别?比如说什么是有源触点,什么样的是无源触点?

不代表 发表于 2012-5-21 15:33:16

有源触点是指触点一端接有外部电源,当触点闭合时便向系统输入一个高电平信号;
无源触点则不需要外部电源,系统监测的是触点的通断状态来判断有无输入信号。

wanqiuwei 发表于 2012-5-21 16:10:28

回复 2# 不代表


    能举例么?比如说什么是有源触点什么是无源触点、。

lingyan 发表于 2012-5-21 20:43:56

2楼说的对,可能不好理解,有源的含义就是里面是有电源的,能向外输出电,无源的含义就是里面是无电源的,不会向外输出任何电,举例如下,一个开关,一个纯粹的开关,不知道你见过闸刀开关没有?那就是一个无源的开关,不含有任何电源.

wanqiuwei 发表于 2012-5-22 09:21:09

回复 4# lingyan


   额,有源是说像单输入模块么?

单博博 发表于 2012-6-2 20:03:50

有源触点 如输出12或者24V信号输出 给继电器线圈得电动作 如消防模块输出有源信号火灾时让非消防负载断路器脱口
无源就是一个空接点了 是反馈信号