sinochen 发表于 2012-5-20 19:54:18

2006年下午第13题

本帖最后由 sinochen 于 2012-5-20 19:59 编辑



sinochen 发表于 2012-5-20 19:59:32

看到两种答案,一种是A,另一种是B。

前者的依据是DL/T621-1997 附录A,表A2中对复合式接地网的简化计算,算出接地电阻为0.89欧姆。

后者是依据DL/T621-1997 5.3.1 条最大的接地电阻不超过4欧姆做的。

哪个正确?大家说说吧。

LXQ3 发表于 2012-5-21 09:27:13

依据DL/T621-1997 5.3.1 条最大的接地电阻应不超过4欧姆。
我认为四个选项都不对.
页: [1]
查看完整版本: 2006年下午第13题