厂房负荷求助
如题,小弟要做一个60000多平方的丙类厂房,没查到相关规范,请问一下,需要做双电源吗? 跟面积有关吗? 最好能搞清楚厂房未来用途和负荷性质;搞不清的,暂无需考虑双电源。 跟面积有关吗?jychen1 发表于 2012-5-21 04:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
应该有关系吧
60000m2丙类,室外消防水量肯定超了。要二级负荷 双回路。
并且宜做火灾报警,虽然现行规范只列了3、5类丙类的 消防负荷为二级,要不要双电源看具体消防设备情况。
如果只有应急照明,就不要了
如果车间里还有消防风机什么的,就双电源吧 消防负荷主要指消防水泵和排烟机,根据室外消防用水量,应该双电源供电。