2006年下午第7题
依据GB50053-94 表4.2.7
双排背对背布置。柜前操作通道为单车长度+1200,即:800+1200=2000mm
双排面对面布置。柜前操作通道为双车长度+900,即:800*2+900=2500mm
依据GB50060-2008表5.4.4
双列布置。柜前操作通道为双车长度+900,即:800*2+900=2500mm。
(本规划不区分双排面对面和双排背对背)
则本题答案似应选B