对CJJ45-2006的7.1.2条中“车道数”的疑惑
先贴上7.1.2条,如下:对于同一种的道路级别,根据不同的照度等级和车道数,对应的LPD最小值要求是不一样的。我现在的疑惑是,对于如下的道路横断面图,该算是多少车道数的?
我见过的做法(照度都是30那档的),是当作4车道的,LPD算出来是1.15≤1.25,通过审图了。我自己最近有条路也是这样做的,算出来的LPD是1.22,可是审图的却认为应该当作6车道的,所以判定我的LPD大于1.05,违反这条了。害的我不得不重新加大路灯的间距,重新改平面图系统图,真是牵一发而动全身啊。
所以想请教论坛里的各位,对于上图的横断面,7.1.2条中的车道数,到底应该是怎样的?人家路专业给的图标的机动车道就是中间的4个车道,旁边的2个是非机动车道的,所以我按4算了。
可是我又觉得审图的说的也有道理,毕竟你路灯是放在两侧的绿化带上的,那2个非机动车道也应该算入车道数了。。。
大鼻山是市政院的,不知道你们院都是咋处理的。各位也说说自己是怎么做的,最好有相应的官方文件说明。 这里做市政的应该也有吧,是不是问题太简单了,咋都没人愿意说呢 乱说说,很明确是4车道。表7.1.2明确是指机动车交通道路照明,不适用人行道路照明,车道数是指机动车道.
规范3.1.1 根据道路使用功能,城市道路照明可分为主要供机动车使用的机动车交通道路照明和主要供非机动车与行人使用的人行道路照明两类。 人家审图所提是有道理的。 回复 4# 大鼻山
又仔细看了一遍规范,发现下面一条:
不明白其中的“分隔”在什么情况下算分隔。我第一个帖子里的防护栏算分隔不? 这个问题,协商吧,嘻嘻嘻 不明白其中的“分隔”在什么情况下算分隔。我第一个帖子里的防护栏算分隔不?
hlxldb 发表于 2012-5-22 09:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
想想,既然说到照明,这分隔是指隔人还是隔光? 防护栏是隔人还是隔光的?
页:
[1]