速断保护、距离保护和纵联差动保护
一般认为,速断和距离保护都是有死区的,而纵联差动保护是没有死区的。这一观点在规范上有明确出处吗?如本题。 DL/T 5222-20057.8.10 诚兄 本题所给答案选C诶 理由就是速断保护是有死区的 谢谢huangod兄,7.8.10条此前并未注意,谢谢提醒。不过,该条是针对电力电缆所说,本题是泛称导体,所以条款为5.0.13。你觉得哪?
谢谢指教。 我认为:出线回路的导体热效应的计算时间,应选D项.
见DL/T 5222-2005 5.0.13条. 大家好,
4.1。4验算导体短路电流热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。 当主保护有死区时,应采用对改死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应的短路电流值。
对这块内容不怎么懂,既然速断有死区,是否为T2+T3呢? 还有个问题,是否速断都有死区?
速断有没有分类啊? 谢谢诚兄,这部分内容我再看看。 路过
学习
《继电保护》自学中