urpig 发表于 2012-5-17 18:12:58

再提个问题——SPD保护为什么是C型断路器、而不选D型断路器呢?

据了解SPD前面配熔断器最好,但也可配断路器
但是又有写要配C型脱扣曲线的,而不是D型。这点在施耐德SPD样本也体现了。
问一下,为什么不能用D型


另外,有些人提出来:2kW金卤灯因为启动电流,要用D型微断。
这种说法对吗?

谢谢回复!

yjgabc 发表于 2012-5-17 18:49:26

本帖最后由 yjgabc 于 2012-5-17 18:50 编辑

建议了解下C\D曲线区别,就明白了。D曲线一般用在电机上,SPD又不是电机负荷。你提到金卤灯问题的有误,应该是B曲线。建议参看《全国措施》第5.5.3.22

jjwheta 发表于 2012-5-18 10:00:51

spd前端保护器件由厂家配套吧 最好用熔断器
页: [1]
查看完整版本: 再提个问题——SPD保护为什么是C型断路器、而不选D型断路器呢?