请教 建筑单体进线问题

一栋高层建筑 33层 ,三个单元。
大家是 按照每个单元进线,还是 按照一栋建筑进线啊? 还是需要通过计算来确定啊?求教了。

sh_13131 发表于 2012-5-17 17:31:11

按单元进线方便,室外电缆分支箱

therain008 发表于 2012-5-17 18:10:17

电业和物业都要按单元进线吗?

gblgb 发表于 2012-5-18 21:55:28

应该按计算,一般不超过200kW一路。

老康阁楼 发表于 2012-5-18 22:37:32

李工最近不忙哈,我根据蛛丝马迹看出来是你了,嘿嘿。。。。
补充哈:可参照江苏新建居住区供配电设施规划设计导则
1.
单根电缆截面的配置为了满足居民住宅负荷十年自然增长而不更换电缆的要求,单根电缆截面按以下要求配置:(1)在上述计算供电容量的基础上×1.5,作为选择电缆截面的供电容量;(2)由以上供电容量计算出电流值,再根据电流值选择电缆截面。2.
配电室每回低压出线,一般按400A选择,留有十年负荷自然增长裕度,除以1.5按267A控制。低压出线电缆截面选用如下:(1) 160千伏安<单根电缆供电容量≤175千伏安时,配置铜芯4×240mm2;(2) 单根电缆供电容量≤160千伏安时,配置铜芯4×150mm2。3.
配电室低压出线,如400A不能满足要求时,也可按630A或1000A选择,低压出线电缆截面选用办法同上。4.
电缆分接箱分接表箱的单根电缆,应控制其供电容量不大于100千伏安。单回电缆截面选用如下:(1)75千伏安<单根电缆供电容量≤100千伏安时,配置铝芯4×95mm2
;(2)单根电缆供电容量≤75千伏安时,配置铝芯4×50mm2。。。。。。。。。。。。。。常规一路卡在400A,注意留余量

gblgb 发表于 2012-5-19 12:34:35

最近甚忙,以至发言较少。
尽量争取多发言吧。

维摩诘 发表于 2012-5-19 14:58:12

回复 5# 老康阁楼


    你不觉得江苏出的这个···很浪费啊!!!
实际上,大家都没按照1.5倍算····

老康阁楼 发表于 2012-5-19 15:52:48

回复 7# 维摩诘 嘿嘿,不晓得兄弟能不能对江苏20年内住宅地块用电量做一个统计,增加了多少,10年前的或者20年前住宅和如今的住宅用电有多大区别,即使这个1.5是可行的,但江苏这个也肯定不适合各地区,我国每个地区每个城市发展的脉络后劲等等区别很大,相应生活水平用电区别也颇有差异;再则1.5可行不可行我个人没有话语权,一套房子的产权是多少年。
补充哈:常规一路卡在400A,注意留余量,多少自己把握。呵呵