钢柱做防雷引下线的问题
如果一个工厂是钢结构,钢柱做防雷引下线,那么遭雷击时,厂房内部的钢柱肯定带电,那么钢柱用作防触电的保护吗?万一钢柱旁边正好有人怎么办啊? 想的太多。无解。 地面上1.8m钢柱的外表面,建议作绝缘处理。 防雷规范4.3.8的【反击】只是对附近金属物或线路的【反击】,怎么不包括人类?钢柱的接触电压可能达到10000V,但可能流过人体电流在30mA以下。
钢柱阻抗 根号R2+wL2<人体3000Ω,人体分流小。
还有可能等电位有效果。 人在内部不用纠结;人在外部,按照GB50057-2010-4.5.6条处理 地面上1.8m钢柱的外表面,建议作绝缘处理。
钢结构,钢柱做防雷引下线,遭雷击时所有的钢柱都做了引下线,所有的钢柱都作绝缘处理?如何做? 面上1.8m钢柱的外表面,建议作绝缘处理。
钢结构,钢柱做防雷引下线,遭雷击时所有的钢柱都做了引下线,所有的钢柱都作绝缘处理?如何做?
890214 发表于 2012-5-17 19:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
全部涂以绝缘漆 回复 7# 大鼻山
99%都有漆了,看来这个问题电气的又能省心了 此外,此时厂房地面下最好保证5m*5m以下接地网格(基础钢筋不足的,就人为拉几根);一则有效降低雷电流入地处接地电阻,可得较低的地面电位;二则保持地面基本均压,降低跨步电压。 早上听林老先生说:防雷引下线在10根以上,可以不管接触电压和跨步电压的问题,但没理解为什么 额 我感觉钢柱外面应该有保护层吧 ,不会是直接镀锌的吧?然后如果你的接地电阻小于1的话 应该没问题,新手,可能说的不对,大家多多指教啊! 镀锌是防腐 我见过的钢结构钢柱都是刷漆的额。。、。。 有点小复杂,学习中。。。