urpig 发表于 2012-5-17 15:33:16

又一个关于民规的问题———消防设备的控制回路不得采用变频器

民规13.9.6条
消防设备的控制回路不得采用变频器

民规9.2.4条、9.2.5条
把“电动机的主回路”、“电动机的控制回路”区分得很明显。

由此得:消防设备的主回路可以采用变频器。。


消防上面不让用变频器,还有哪些规范有写?
图集把消防泵软启动都拿下了,有什么隐情?

urpig 发表于 2012-5-17 15:35:09

消防泵用软启动到底行不行?

软启动器、变频器应该类似吧。
都是电力电子器件、晶闸管、IGBT,民规为什么没有排除软启动器呢?

sgf2002 发表于 2012-5-17 15:41:08

回复 2# urpig

关于消防能否用软启动器众说纷纭

yjgabc 发表于 2012-5-17 15:52:25

回复 2# urpig


    参看我以前的一个帖子。软启动和变频是两码事。所以说规范这条不是针对软启动的。但是我也咨询过国标新版电机图集的编写者,为什么把软启动的相关图删掉了,他说,不能说软启动不能用,只是有的专家建议不编入新版图集。以后谁用软启动谁自身负责。国标图集没有了,但是一些地方图集还是有软启动的。

sgf2002 发表于 2012-5-17 15:58:43

回复 4# yjgabc


    说明是观点未取得统一先把责任推给设计者的结果

urpig 发表于 2012-5-17 17:37:26

回复urpig


    参看我以前的一个帖子。软启动和变频是两码事。所以说规范这条不是针对软启动的。但 ...
yjgabc 发表于 2012-5-17 15:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是哪个帖子?
用了论坛新的搜索功能,没找到

yjgabc 发表于 2012-5-17 17:42:42

回复 6# urpig


    http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21700-1-1.html

Sullivan 发表于 2012-5-17 17:56:14

本帖最后由 Sullivan 于 2012-5-17 17:59 编辑

这么写估计是为了给消防巡检系统开个绿灯……现在不有基于变频器的消防巡检系统吗,可以定期用一台变频器依次启动消防水泵、低频试车。这样如果写主回路不得采用变频器就直接把这系统给否了,最后措辞成控制回路,消防操作时不能用变频器来驱动水泵……

tq02vf4 发表于 2013-6-29 19:27:11

qqwanghuazhang 发表于 2015-4-5 08:48:47

一些地方图集还是有软启动的

zhouke 发表于 2015-4-5 15:43:40

软启属于有源设备。水规有规定,消防泵不能采用有源设备启动。

北方郎 发表于 2015-4-6 10:31:18

zhouke 发表于 2015-4-5 15:43
软启属于有源设备。水规有规定,消防泵不能采用有源设备启动。

不“宜”。

北方郎 发表于 2015-4-6 10:32:18

tq02vf4 发表于 2013-6-29 19:27
变频器是不能用于消防,过去我用华为的TDC2000变频改造铝厂空调启动不了,用工频冲才行,变频50hz流量,小 ...

恩。
低压变频器还是高压变频器。前者比较成熟,可靠性很高。后者要差些。

北方郎 发表于 2015-4-6 10:32:52

Sullivan 发表于 2012-5-17 17:56
这么写估计是为了给消防巡检系统开个绿灯……现在不有基于变频器的消防巡检系统吗,可以定期用一台变频器依 ...

巡检和正常起动、运行是两码事。

北方郎 发表于 2015-4-6 10:34:06

yjgabc 发表于 2012-5-17 15:52
回复 2# urpig




一些不靠谱的所谓的“专家”喜欢胡说八道。
软启动器和变频器都有整流逆变环节。