高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明?
如题.高层住宅电井里的照明应归属公共照明还是应急照明? 《民用建筑设计通则》GB50352-2005第8.3.5 竖井智能化竖井内宜预留电源插座,应设置应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外。 肯定是应急照明的 补充一下 水暖井照明怎么确定 水暖井不照明,省的自找麻烦 楼上意见之前听到过 可否把水暖井照明等级提高按备用照明处理我们总工这个意见 电井肯定属于应急照明;水井属于普通照明,但是为了方便提高等级也可以(在审图的别较真的情况下) 《通则》8.3.5 电气竖井、智能化系统竖井应符合下列要求:3 电气竖井、智能化系统竖井内宜预留电源插座,应设应急照明灯,控制开关宜安装在竖井外;条文解释:考虑竖井内设备、管线较多及维修人员的方便,要求竖井内安装照明及电源插座。如果从条文解释来看,此处的应急照明似乎不是消防应急照明的概念,不知道编者是怎么考虑的。 井道照明建议配置备用电源