一份审查意见书
审 查 意 见序号 图号 一、执行强条方面的问题 规范编号 条文编号 类型
1 电施02,11~ BFAT1中将喷淋泵,消防泵合用一个切换箱;PYAC2中将两个排烟风机和机房照明合用一个切换箱,不妥.其它配电箱也有类似的问题。 GB50045-95 9.1.2 建筑防火
序号 图号 二、主体结构安全性方面(包括地基基础)的问题 规范编号 条文编号 类型
1 无
序号 图号 三、规范标准方面的问题 规范编号 条文编号 类型
1 电施01 设计说明的7.3条的叙述中"...小于2.4米......"与规范条文不符。 GB50034-2004 7.2.12 建筑设备
2 电施01 设计说明的10条中“Y.yno的接线......"与规范不符。 JGJ16-2008 4.3.4 建筑设备
3 电施38,39 联通,移动及电信机房的等电位联结的要求与规范不符。 GB50174-2008 8.4.6 建筑设备
4 配电系统图中选用断路器未标注出其代码的含义。另外,选用断路器的厂家也偏多。 深度规定2008 4.5.6 建筑设备
序号 五、需要说明的问题
1 无 消防泵房内的喷淋泵,消防泵合一个双电源箱在消防泵房末端切不行吗?排焑机房里的照明从机房双电源箱引也不行?
2 电施01 设计说明的10条中“Y.yno的接线......"与规范不符JGJ16-2008,这条我是抄建筑防雷设计规范GB50057-2010,4.3.7.5也有错? 说点我的认识:1、喷淋泵和消火栓泵在北京用一个双互投柜没问题的(山西,山东,内蒙等地的项目我也做过好像也没有什么问题);排焑机房里的照明从机房双电源箱引,肯定不行,照明不能从动力柜里引,原因:要是检修设备把总闸一关,灯也没电了。
2、首先你的规范号错了。应该是GB50057-2010,4.3.8.5.里面说了啊,当Yyn0型或Dyn11型接线的配电变压器,你为什么不取两者的交集“Dyn11”呢? 机房照明灯具全部有带蓄电池 机房照明灯具全部有带蓄电池
wxh930039 发表于 2012-5-16 16:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你蓄电池能用多长时间?设备要是检修用好几个小时,你蓄电池能顶得住吗? 90分钟{:cry:},要不从什么地方引,备用照明要达到120分钟或180分钟(由水专业消防泵工作时间定),若从事故照明箱引火灾消队员进场时,事帮照明箱是要切断的,保证消防人员的安全,根据《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010,消防控制室应能手动控制自带电源型消防应急照明和疏散指示系统的主电工作状态和应急工作状态的转换;并应能显示消防用电设备的主备电源的工作状态和欠压报警信息。 而且检修时我只要把控制箱的主开关拉掉,照明回路还是有电的。 本帖最后由 尼诺 于 2012-5-19 08:55 编辑
同样的疑惑!还有消防电梯机房的照明也是一样的情况,还是有审查师提不能从电梯的双电源切换箱中单独引一路供机房照明用电。理由就是照明不能从动力柜引。 2)《民规》9.4.4条条文说明:“电梯机房的工作照明和通风装置以及各处用电插座,宜由机房内电源配电箱单独供电,其电源可以从电梯的主开关前端取得。 回复 9# wxh930039
恩,风机房的是不是也可以一样的理解呢,感觉两者性质差不多。还有那个手自动切换的,也不懂是不是就福建的才做{:4_108:} 我们这边好多设计人员消防泵房的照明直接从泵房动力箱引,我是没有,泵房动力功率太大了,起动电流大,所以不敢。