住宅中的分户配电箱可以设在厨房中吗?
看到一份图纸,高层,住宅中的分户配电箱设在厨房中,请问这样可以吗? 高层,住宅中的分户配电箱设在厨房中,欠妥。 咱国内厨房内的油烟少么? 秋兄,把那个卫生间墙壁外侧不能装箱的图传上来,可对解答这个问题有帮助。 逼急了,我觉得厨房也能装。位置足够且可保证厅室美观。 据说恒大有楼盘是这样装的。。。 据说恒大有楼盘是这样装的。。。sccat 发表于 2012-5-16 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是据说,而是确实。人家要求的,似乎也找不到不能这样做的依据。 不是据说,而是确实。人家要求的,似乎也找不到不能这样做的依据。
hbsjzsjy 发表于 2012-5-16 17:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
民规 10.8.1第11款有说明:分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修维护的地方. 有一些外资项目,确实有要求配电箱放在厨房内。。。。。 厨房不是潮湿环境吗?连插座都有防护要求,配电箱放在厨房内,是不是也得是IP54 住宅厨房不可能整体都算潮湿环境的 住宅厨房不可能整体都算潮湿环境的
水池及灶台相对的一侧应该可以了吧? 本帖最后由 sgf2002 于 2012-5-17 15:48 编辑
回复 1# 890214
也遇到香港某开发商,也要求设在厨房内,费尽九牛二虎之力出了个分析才解决
按JGJ16-2008第10.8.1条:住宅分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。{:lol:} 也遇到香港某开发商,也要求设在厨房内,费尽九牛二虎之力出了个分析才解决
按JGJ16-2008第10.8.1条:住宅分户箱宜设在住户走廊或门厅内便于检修、维护的地方。
你的意思是最后没有按照开发商的要求做,是吗? 但是一些地产商,为了保证客厅的墙面的美观,一般会要求配电箱不能装在显眼的地方……所以被逼急了……