尺短寸长 发表于 2012-5-16 10:35:17

香港的“TNT” ≠ GB(大陆)和IEC 标准中的“TT”。

911room 发表于 2012-5-16 13:07:44

香港的“TNT” ≠ GB(大陆)和IEC 标准中的“TT”。
尺短寸长 发表于 2012-5-16 10:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    同意尺兄,请看GBT 16895.10-2010(IEC 60364-4-4:2007)中的图:、



注意d)——对装置的PE导体可另外增设接地



装置的外露导体经PE进行“接地的等联”,系统仍然是TN-S



TT系统的PE并不取自电源端,整个“接地的等联”系统都是第2个T。

911room 发表于 2012-5-16 13:12:26

PE多点接地的TN-S,如果电源线内的PE断了,装置仍然不会失去PE(其他途径)保护,PE多点接地,相当于多个接地导体并联,故障回路阻抗更小,何乐而不为呢?

gblgb 发表于 2012-5-16 21:08:18

秋兄辛苦,学习了。

东海龙王 发表于 2012-5-17 14:32:53

Electrical installations are evolving,
electronics are everywhere, thus
leading us to look afresh at earthing
systems used in LV and indeed even to
predict an evolution which should bring
the TN-S and TT systems closer
together.

D800-1~8 发表于 2012-7-6 17:36:52

同意尺兄,请看GBT 16895.10-2010(IEC 60364-4-4:2007)中的图:、



注意d)——对装置的P ...
911room 发表于 2012-5-16 13:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


与50065-2011,7.1.2条一致
可另就地增设接地

谷香兰罗 发表于 2012-7-6 23:34:35

下载看看再说

ruruoyo 发表于 2013-12-21 12:41:19

香港接地系统N是WORD2003版。

轻风无语 发表于 2013-12-21 14:49:43

下来看看学习学习

feiyingdan 发表于 2014-1-7 09:46:01

我也做过两个香港本地的项目 看看咱们的做法是否一致~~~~

c02042227 发表于 2015-9-17 12:43:14

好谢谢! 楼主!

wesotrojan 发表于 2016-1-26 16:52:56

感谢   非常感谢