趣味游戏——某高校学生考题,有想回味青葱岁月的同志不妨玩一回
看到坛子上对路灯系统讨论热烈,也来凑个热闹,将网上看到的一道考题摘录下来,供大家放松。技术不只是枯燥,其实也是一种游戏,玩得好,有趣得很。
2.某220/380V路灯配电系统采用TN-S接地形式,变压器低压侧共配出I~V共5个单相回路。在一次断电检修回路I时发生了电击事故,检修时其他回路仍在通电运行。事故调查首先在回路I上进行,调查确认:检修时回路I电源开关一直有效断开,且没有其他带电回路搭碰的情况发生。试推测三种造成该起事故的可能原因,并针对每一种可能原因,提出下一步调查方案。(10分) 本帖最后由 dmd888 于 2012-5-15 21:28 编辑
郑重申明,本帖只是为了娱乐,做游戏,诚版将其拿来打擂台,若将擂台看成游乐,也未尝不可,否则非我本意。
技术象武术,可以比高低,但技术问题本身的真相是客观事实,不是比试出来的。 算了,干脆把自己的沙发板凳都坐了吧。试推测几条。
1、II~V回路中某一路相线破损接地。
2、变压器高压侧碰壳。
3、变压器低压总出线PEN母排断线,三相不平衡导致负荷中性点位移。
。。。。。。。。 没人陪我玩?
心里那个醋啊{:mad:}原创的没人玩,诚版抄袭我的原创,倒是热闹非凡。
原创不敌山寨。
没人玩,我自己玩。
4、配变电所共同接地,高压侧侵入雷电波,避雷器向中性点接地电阻放电。 PE线带电。原因你都说了啊 回复 1# dmd888
PE线上带电了---一定的
怎么带电的?----可能性太多了 回复 6# sgf2002
中性线带电也是可能发生电击的。 外来电源也可引起电击! 回复sgf2002
中性线带电也是可能发生电击的。
dmd888 发表于 2012-5-16 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嗯,有可能,因为楼主说的是采用TN-S制,检修时中性线有可能没断开的。 检修不断N线。 TN-S断N线好像没什么吧,只要不断PE就好了啊…… 变压器出线端子处PEN线(按低压柜PE排一点接地做法)接头不良,导致等同于PEN线阻抗大或断线的后果,使N母排发生中性点位移,该位移可能导致N线对地电压偏移,使检修回路N线带危险对地电压。