panh009 发表于 2012-5-14 10:39:18

关于电缆电线套管尺寸的选择

给位前辈,我想知道电缆的套管怎么选用?
还有电线的,就比如说普通照明回路,BV3*4平方电线穿 pvc20管就可以了吗?我想知道是否有相关的规定或者是要求什么的 ,谢谢各位前辈啦!

yangyang7201 发表于 2012-5-14 10:54:13

本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-14 10:55 编辑

回复 1# panh009




国标图集04DX101-1《建筑电气常用数据》中有你需要的资料。
还有一些建筑电气设计手册中也有这方面的资料。

panh009 发表于 2012-5-15 17:25:34

谢谢啊 , 我才刚开始从事设计,请各位前辈多多关照哈!{:49:}

liumlrue 发表于 2012-5-15 19:05:01

回复panh009




国标图集04DX101-1《建筑电气常用数据》中有你需要的资料。
还有一些建筑电气设计 ...
yangyang7201 发表于 2012-5-14 10:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

电缆的可以参考电线的套管径,更精确的是算出截面积,按小于40%来选择,当然要考虑转弯半径.

xuedj 发表于 2012-5-15 19:54:24

当然有规定的。。。。。。。
页: [1]
查看完整版本: 关于电缆电线套管尺寸的选择