第三条,为什么只有防水要求而没有防火要求?箱体的防水和防火一样重要,仅针对线路作防火保护,如何箱体暴露,就会成为瓶颈。
第一条单独设断路器大家都不同意。但25楼那个图是原理图,只是示意,并非低压柜的排列图。由变压器至低压柜仍然是一根母线,然后分成两个总柜。做出来是可以的,就是很奇怪
yangyang7201
发表于 2012-5-12 23:59:53
本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-13 14:02 编辑
回复 31# 小菜
单根母线我怎么都排不出25楼那个原理图的系统,不知蔡兄怎么排出来的?
有图有真相,能不能发个图让我看一看。
没有叫板的意思,纯粹是交流、讨教。谢谢!
hbsjzsjy
发表于 2012-5-14 09:17:35
第二条 反反复复说了N多年 请加上前提 一二级消防负荷!!!!!!你加几个字 就不会再有各类争议和笑话了! ...
注册会员 发表于 2012-5-11 23:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
严重同意,不要再制造人为矛盾了,三级负荷既然可以单电源供电,你切换什么?
hbsjzsjy
发表于 2012-5-14 11:54:25
怀疑这个研讨会的性质,因为现在都开始宣贯了,现在还在讨论这些吗?
yangyang7201
发表于 2012-5-14 12:34:07
怀疑这个研讨会的性质,因为现在都开始宣贯了,现在还在讨论这些吗?
hbsjzsjy 发表于 2012-5-14 11:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
已经开始宣贯啦?
规范内容不仔细斟酌、推敲,宣贯动作倒是麻利。
一开始宣贯,各个培训机构,各位专家又到了丰收的季节。
hbsjzsjy
发表于 2012-5-14 14:24:48
已经开始宣贯啦?
规范内容不仔细斟酌、推敲,宣贯动作倒是麻利。
一开始宣贯,各个培训机构,各位专 ...
yangyang7201 发表于 2012-5-14 12:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈,已经开始了,我这已经收到通知了,是六月份的。
shan
发表于 2012-5-15 11:01:31
第二条 反反复复说了N多年 请加上前提 一二级消防负荷!!!!!!你加几个字 就不会再有各类争议和笑话了! ...
注册会员 发表于 2012-5-11 23:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
同意,如果定为三级负荷,末端难道还要做个切换?
秋石
发表于 2012-5-23 21:27:51
会开得如何?有没有知道情况的人?
yueyue
发表于 2012-5-23 21:35:42
据参加会议的人介绍,共有10几人与会,对于2个主断路器除了王先生其余人均反对,但据说某官员坚持如此,会议最后不了了之。
尺短寸长
发表于 2012-5-23 21:42:09
除了王先生其余人均反对,但据说某官员坚持如此——
真是好典型啊。
yangyang7201
发表于 2012-5-23 23:43:56
据参加会议的人介绍,共有10几人与会,对于2个主断路器除了王先生其余人均反对,但据说某官员坚持如此,会议 ...
yueyue 发表于 2012-5-23 21:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这就是所谓的中国式民主集中制啊
wxh930039
发表于 2012-5-25 11:27:34
据参加会议的人介绍,共有10几人与会,对于2个主断路器除了王先生其余人均反对,但据说某官员坚持如此,会议 ...
yueyue 发表于 2012-5-23 21:35
这就是所谓的中国式民主集中制啊
某人说的算,那开讨论会有什么用?{:1_276:}
秋石
发表于 2012-5-25 11:31:15
据参加会议的人介绍,共有10几人与会,对于2个主断路器除了王先生其余人均反对,但据说某官员坚持如此,会议 ...
wxh930039 发表于 2012-5-25 11:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
先讨论,后集中{:4_91:}
大鼻山
发表于 2012-5-25 11:38:14
呵呵,百分百那位官员是消防官员。因为消防部门最希望消防开关单设,以便于他们火灾时快速切除非消防电源
大鼻山
发表于 2012-5-25 12:03:04
其实也没什么,将来习惯了就好:设计院多画一个开关、多几块屏、变电所面积再扩几平米,业主多掏一些银子,屏柜制造商难度稍大点也多赚点……{:4_115:}