老康阁楼 发表于 2012-5-7 14:43:44

关于总配电箱设置相关涉及的问题

在群里讨论波形,牵连一些问题。
1:关于总配电箱设置
民规:7.2.1 多层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
      2. 电源可采用电缆埋地或架空进线,进线处应设置电源箱,箱内应设置总开关电器;电源箱宜设在室内,当设在室外时,应选用室外型箱体;
      7.2.2 高层公共建筑及住宅的低压配电系统应符合下列规定:
      1.......
      2.......
         .......
民规中仅有对于多层公建和住宅要求设置总箱,且使用应字条文,对高层方面却无条文,这是为何?多层不见得用电负荷就小撒。
2:隔离电气设置问题老问题
供规:7.0.10 由建筑物外引入的配电线路,应在室内分界点便于操作维护的地方装设隔离电器。
      条文解释略。。。。。
      以前思考过不同进线方式隔离点设置在室内还是者室外,现在有一例,是否可不设置隔离:该项目为一栋楼,但仅仅屋顶是连接在一起,实际使用是两栋楼,相隔一道路,其中一栋是设备楼附带宿舍区,另一栋是酒店,变电所设在设备楼,无地下室。电缆全部从设备楼室外埋地敷设至酒店不同多个竖井,变电所属于用户站,采用预分支和放射式结合。是否需要竖井进线需要设置总隔离电器呢?
      假设此项目有地下室,地下变电所出线从地下室顶板下敷设至另一栋楼,从地下室底板下敷设就不需要隔离(没室外到室内?);不从地下室走,从室外直埋敷设或电缆沟至另一楼就需要隔离(有室外到是室内嘛),别扭。。。。。从顶板下走无隔离,从顶板覆土直埋需隔离
3:1,2问题衍生SPD波形问题
      二类防雷:该项目。竖井未设总箱也未设总隔离电器,树干式配电波形350的,是从一层用到顶层?要是每个电井设置有总隔离电箱,SPD350波形的倒可以用到隔离箱上,不过该项目为变电所为用户站,检修直接站内断即可,况且,电气线路上增设总隔离断点增加故障率,对该项目无实际意义的设置。那个隔离条文个人觉得别扭。。。
4:变电所问题
    10kV规范:
第4.1.7条 变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层。设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。
个人觉得该条文应字太猛,就该项目来说采用了双层布置的变电所,但是集中的百分之85以上的负荷却在另一栋楼上,低压柜设置在二层,出线不方便,室外高压进变压器,变压器翻上二层进低压柜,低压柜出上百根电缆多从二层翻到一层,从一层出另一栋楼。如果二层的结构荷载能满足,放置二层,从一层顶板开洞吊上来也可以。为啥应字条文,应该是宜。

LXQ3 发表于 2012-5-7 14:56:34

好多实际问题,待回答。

gongli0402 发表于 2012-5-7 15:21:59

待高人指点!
页: [1]
查看完整版本: 关于总配电箱设置相关涉及的问题