一类高层的走道照明问题
一个一类高层办公建筑,根据民规负荷等级分类,一类高层的走道照明为一级负荷,楼道应急照明和普通照明分开设计,如果应急照明能满足走道的平时照度要求,那普通照明可以不按一级负荷设计吗?直接接入楼层配电总箱就可以了? 按规范当然不可以 ,虽然我不认为规范定为一级一定对 如果应急照明作为平常照明的一部分呢? 这个问题我们这有的设计院合在一个箱子里做的,另见贴 图 自己再顶一下,规范上走道照明作为一级负荷是考虑疏散原因,现在装修过程中在走道内增加了灯带之类的装饰照明,原设计的应急照明已经满足照度要求,个人认为无必要将装饰性照明也作为一级负荷,不能因为在走道内就作为一级负荷处理。 分开最好,每层各设一个应急箱和普通箱! 如果走道照明和应急照明是1个灯,灯上自带蓄电池,蓄电池在双电源转换的时候起作用(这个灯平常是正常照明,火灾时是应急照明),火灾时强启,大家觉得这种做法可以不?(都是一级负荷,如果分开就要2个双切箱,1个是正常双切箱,1个是应急双切箱。如果共用1个灯,就只需1个双切箱)那走道照明和应急照明是1个灯,这个灯平常是正常照明,火灾时是应急照明,即是消防,又是非消防,这种情况呢?
假设你说的只有一个灯,那么这个灯就是消防应急灯,只不过它平时也在工作,注意它的功能:消防应急灯兼平时照明,消防应急是主业,平时照明是副业。所以这个灯的制造标准,安装要求,敷设线缆都是按消防灯具量身定做的。所以说,如果只有一个灯,那这个灯必须按照消防的要求设置。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-23587-1-1.html 全部作为应急照明,不是很恰当。现在的情况是应急照明已经能满足疏散要求,装饰性的照明是否还是必须作为一级负荷? 装饰性的照明是否还是必须作为一级负荷?
装饰性的照明按照3级负荷的话,你是接入楼层总箱?你设计的时候是在配电箱预留回路,还是平面图上就画出来了?
设计院很少画装饰性照明(没有装修公司配合,你怎么画,画了也白画),都是让装修公司二次装修弄了。
装修公司是直接从走道照明灯就近接来?还是怎么? 郁闷啊,这次包括装修设计!!!
纠结了两天,为了不让审图提意见,我把走道上所有普通灯具全部作为一级负荷设计了!
明晓得不必要,还是要这样做,真是郁闷! 只要前段有双变压器和母联,我认为从低压柜单独回路的干线就可以满足一级负荷的要求,毕竟规范也没规定非消防一级负荷必须末端切换,前端切换也可以满足要求 那是自然,但作为一级负荷毕竟要增加配电系统,复杂化了 一类高层走道照明分为应急照明和普通照明。装饰性灯具接入普通照明。普通照明单回路供电(非酒店)。应急照明双回路供电末端设双切,集中EPS。消防兼平时用。
系统是双变压器,双电源,设母联。 一级负荷和火灾时需要工作是两回事,火灾时需要工作的不仅对电源有要求,而且对导线、灯具都有要求。 我们公司的项目,写字楼之类的公建,走道和梯厅的照明,都是单干线上来,只是做前端切换,不也能满足一级负荷的要求么?我们国家又没有那本规范说,除了消防负荷以外的一级负荷需要末端双切……
说句难听的,那个技术措施有些条文,纯粹就是在增加GDP……
页:
[1]
2