urpig 发表于 2012-5-6 17:30:29

相同导体截面的BV线 和 YJV电缆,载流量有什么差别?

本帖最后由 urpig 于 2012-5-17 08:13 编辑

配电设计手册的数据只是略有差别

是因为YJV散热不好吗
造成差别的原因?

urpig 发表于 2012-5-15 18:20:38

怎么没人回复啊。

yjgabc 发表于 2012-5-15 18:38:00

我觉得你说的不对啊,YJV的载流量比BV的大啊

liumlrue 发表于 2012-5-15 19:01:46

楼主说反了吧,YJV的载流量明显要更大.应该是绝缘更好吧,还有里面的填充物.

鱼水 发表于 2012-5-15 21:02:22

BV线是指:一般用途单芯硬导体无护套电力电缆。
YJV线是指:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
BV线就是家里常用的导线,里面是一根实心的铜导线。YJV线是多根线搅在一起的。
比如2.5的线,35度明敷时,BV线是17A,YJV线可达24A

890214 发表于 2012-5-15 21:17:43

YJV的载流量明显要更大

panh009 发表于 2012-5-16 09:16:24

哈哈受教啦!多谢各位大侠!

urpig 发表于 2012-5-17 08:21:06

从手册表格看,同样明敷,载流量没差太多吧。几乎一样的
页: [1]
查看完整版本: 相同导体截面的BV线 和 YJV电缆,载流量有什么差别?