对比了一下新低规、电力工程电缆规范。收集一些不一致之处
最近在做整片区域,翻了一下规范发现了一些大同小异。
1、电缆沟托臂最大间距一个800,一个1m
2、多少根适合直埋?多少根开始挖沟?
≤5根直埋;————西南院、东北电力院的观点
≤6根直埋。———机电行业、建筑行业的观点
低规认为6根可以纳入直埋。
GB50613 认为≤3回路,直埋。≥4回路,做电缆沟。用的“回路”2个字,有点意思。———市供电局的观点
民规抄老版低规的,还是8根,情何以堪……8根的确不合适,宽度都超过800mm的沟了。
3、直埋时,50217可以铺软土、砂层,厚度≥100mm。
新低规只提砂层,厚度=100mm。
4、直埋电缆过马路穿保护管,两端伸出=1m。
电缆规范是≥0.5m {:1_274:}{:1_274:} 电力工程电缆规范 民规不要看了。 很好
新低规固定敷设的绝缘导体的最小截面怎么改动那么大?搞什么鬼 借此机会问大家的个事:图集上说,地震带在八度以上的外线管道需要用混凝土包封,请问大家是不是严格按照这个执行的。 借此机会问大家的个事:图集上说,地震带在八度以上的外线管道需要用混凝土包封,请问大家是不是严格按照这 ...
yjgabc 发表于 2012-5-11 14:31 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哪个图集写的啊。35kv以下那本吗 回复 7# urpig
是《35KV及以下。。。。。》这本图集提到的。
我们这里是八度设防,图纸是按照电力电缆排管混凝土包封设计的。
但是现场施工没有一个是按照设计要求做的。