高低压配电房高度?
有个青岛项目,想咨询下供电部门高低压配电房(10KV)净高有没有要求? 下面正好有个帖子分析很透彻你可以看 4.6.3 屋内配电装置距顶板的距离不宜小于0.8m,当有梁时,距梁底不宜小于0.6m。所以高压的要求是:
无电缆沟时:
2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=3.7米
有电缆沟时:
电缆沟按照0.8米,因为有地梁,不可能从变配电室地面向下挖0.8米,不向下挖,在变配电室地面上做电缆沟的话:
0.8米(电缆沟)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.5米
变配电室地面到地梁有一段距离,好比是0.2米,则电缆沟向下挖0.2米的话:
0.6米(电缆沟,刨除向下挖的0.2米)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.3米 别忘了考虑母线桥的高度哟! 发几个现场图片 变配电室地面到地梁有一段距离,好比是0.2米,则电缆沟向下挖0.2米的话:
0.6米(电缆沟,刨除向下挖的0.2米)+2.3米(柜子高度)+0.6米(距梁底)+0.8米(主梁高度)=4.3米
如果柜子是放在板底请问也要这个高度吗,我们福建省的电力规范是要求变配电室净高3.9m.