5.1.9当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
ZsIa≤U0
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A);
U0——相导体对地标称电压(V)。
这条存在问题。
(1)没有考虑系统阻抗、变压器、干线阻抗;
(2)没有考虑温度修正。
一般可简化为:
5.1.9当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
ZsIa≤2/3U0
式中:Zs——室温情况下测得的故障回路阻抗(Ω);
Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内可靠动作切断故障回路的最小电流(A);
U0——相导体对地标称电压(V)。