配电箱内配线小于出线,需要厂家重做吗?

工地进了一批配电箱,其箱内出线为10mm2,但是配电箱厂家从总开关到回路开关的电线是配的6mm2的线,小于出线线径,让厂家拉回去重做,厂家解释说他们经过计算,6mm2线径可以满足设计电流,采用10mm2线的话,箱子内压线不好做。这种情况需不需要厂家必须整改啊,谢谢了。

mh68 发表于 2012-5-1 10:31:36

晕,怎么会出现两个发布帖子,麻烦版主给删掉一个吧。

yjgabc 发表于 2012-5-1 10:49:07

必须整改,否则短路后,保护开关不动作。厂家的说法是无稽之谈,不能因为不好做就随意减小线径

尺短寸长 发表于 2012-5-1 11:37:33

不一定哦。

尺短寸长 发表于 2012-5-1 11:39:48

工地进了一批配电箱,其箱内出线为 10mm2,但是配电箱厂家从总开关到回路开关的电线是配的 6mm2 的线,小于出线线径 ——

需要看实际情况,有可能需要整改,也有可能不需要整改。
比如箱内出线为 10mm2,是由于电缆载流量并列系数的校正或者是为了满足短路、接地故障动作灵敏度的原因而放大截面,则不需要厂家整改。
请电气设计人员给出书面意见,即可。

尺短寸长 发表于 2012-5-1 12:23:58

厂家解释说他们经过计算,6mm2线径可以满足设计电流mh68 发表于 2012-5-1 10:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


厂家解释说“6mm2线径可以满足设计电流”,但有没有考虑过满足短路热稳定要求?需要落实!

尺短寸长 发表于 2012-5-1 12:31:41

短路热稳定要求:
对于能提供 I2t 允通曲线的产品——
一级配电,大容量变压器的话,对于限流型的 MCCB, YJV-6mm2 线径可能存在问题;
二级配电,由于预期短路电流大幅下降,对于限流型开关而言, YJV-6mm2 一般不存在问题了。

han2003 发表于 2012-5-1 15:35:14

配电箱盘内的布线本来也不是按线路的载流量计算的,一般都会比线路选择小一些的,很正常的情况,但是要看好是不是能够满足要求。具体的要求和载流量很多书里都有,可以自己找一找,或者汤继东或西门子的书里也有具体的说明。