尺短寸长 发表于 2012-8-23 21:04:02

回复 15# rachanaqiu

rachanaqiu 引用的 DGJ 08 94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》,确实有“稳高压系统……压力开关可不联动喷淋泵”规定,没错。但 2001 沪 D701《消火栓泵喷淋泵控制通用图》标准接线(2001 沪 D701 控制电源部分有误) 则显示“湿式报警阀压力开关”与“管网压力接点”组成“或门信号” 去启动喷淋泵。

尽管 DGJ 08 94-2007《民用建筑水灭火系统设计规程》有“稳高压系统……压力开关可不联动喷淋泵”规定,但个人意见还是建议按 2001 沪 D701《消火栓泵喷淋泵控制通用图》的“或门信号”去启动喷淋泵,不复杂,也更为可靠些(当然,上海的稳高压系统……压力开关可不联动喷淋泵),同时还不违反国标《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)的规定。

尺短寸长 发表于 2012-8-23 21:07:11

是DGJ 08-94-2007。

rachanaqiu 发表于 2012-8-24 13:02:32

回复 4# 尺短寸长


    谢谢李总耐心指导!
想请教李总一个问题。
04S206自动喷水与水喷雾灭火设施安装第6页。

湿式报警阀组 只有一个信号阀信号送到火灾报警控制盘。

yangyang7201 发表于 2012-8-24 15:49:37

回复 18# rachanaqiu

这本图集我也翻看过,图集做法与规范条款是不一致的。所以才发了这个求助的帖子。

图集与规范发生矛盾,肯定要按规范执行,图集只能作为参考了。

尺短寸长 发表于 2012-8-24 20:14:35

回复 18# rachanaqiu

《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)
http://www.docin.com/p-297731931.html
6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。

rachanaqiu 发表于 2012-8-28 22:50:23

本帖最后由 rachanaqiu 于 2012-8-28 22:57 编辑

回复 20# 尺短寸长
回复19#,20#
图集的做法与规范并没有发生矛盾。
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005 年版)
6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
但是《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 条文说明中对《自喷》中进出信号阀做了更细的解释。

当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀。

尺短寸长 发表于 2012-8-29 12:26:15

当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀。rachanaqiu 发表于 2012-8-28 22:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


是“检测试验装置后的系统主干管上的控制阀”不需要采用“信号阀”或“锁定阀位的锁具”。

sccat 发表于 2012-8-29 12:55:51

“检测试验装置”是“试水装置”,模拟喷头动作用的?

rachanaqiu 发表于 2012-8-29 13:03:44

本帖最后由 rachanaqiu 于 2012-8-29 13:23 编辑

回复 22# 尺短寸长


    李老师,
这句条文重点在主干管是重点,湿式报警阀只画前面的信号阀,后面没有信号阀。当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀。
接着上图看更明确。

图中1,3,4横向是做系统调试做试验用的。
1,2,1纵向是主干管。
《自喷》6.2.7 连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。
是指1,2,1纵向的,报警阀前后的信号阀。
1,3,4横向的1是做系统调试实验用到的信号阀。

尺短寸长 发表于 2012-8-29 13:38:26

回复 24# rachanaqiu


{:4_125:}   

哦,没看仔细。

是这样, 如果GB50084-2001(2005 年版)6.2.7 “连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具”的规定,给排水设计未做到,是会被开整改的。

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 条文说明中“当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀”存在问题,它纯粹站在调试角度看问题,没有关注不加“报警阀出口的控制阀”可能会在调试、检修时大量浪费“1,2,1纵向是主干管——FS”后端水管中的水。

刚才去请教了给排水专业的审图人员,认为必须按 GB50084-2001(2005 年版)6.2.7设计,GB50261-2005 条文说明有误。

rachanaqiu 发表于 2012-8-29 19:20:58

本帖最后由 rachanaqiu 于 2012-8-29 19:43 编辑

回复 25# 尺短寸长
非常不好意思!李老师!发老虎,好吓人啊!
下午问了一个给排水的同事。他说去年一个上海项目在上海某设计院审图,审图人按照GB50084-2001(2005 年版) 6.2.7 “连接报警阀进出口的控制阀应采用信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的锁具。因没有设置湿式报警阀出口的信号阀,下发强条了。当时就拿《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 条文说明中“当自动喷水灭火系统为湿式系统时,检测试验装置后的系统主干管上的控制阀不需要安装,即图4中紧挨FS的控制阀”最终强条被收回了。
《自喷》只是笼统介绍报警阀,是指预作用,雨淋大多数的阀组。《自喷验收》就讲到了报警阀中的特例,特别强调报警阀中的湿式报警阀出口的控制阀不需要安装,规范强调不需要安装。安装岂不是多余吗?他认为04S206图集的做法是对的,是结合了《自喷验收》规范。

dw19841 发表于 2014-4-2 09:38:14

李总的专业态度和专业水平确实让很多人景仰。