weiyp1
发表于 2012-4-30 20:35:45
不要屏蔽电缆,电磁感染(特别对弱电)影响较大。
东海龙王
发表于 2012-5-1 10:26:28
一次回路没有要求,二次控制电缆选用屏蔽电缆。
尺短寸长
发表于 2012-5-1 11:46:26
一、二次回路,均可能会涉及屏蔽电缆的选用。
入门者
发表于 2012-5-2 09:15:07
没有必要所有变频器到电机的电缆,应采用屏蔽电缆。
日本等国电源是60Hz,是否供电线缆都采用了屏蔽电缆。如果没有的话,那5Hz~100Hz,甚至200Hz,也可不用屏蔽电缆。当然,即使50Hz的工频市电,也有电磁辐射问题,哪为什么工频供电线大都不用屏蔽电缆,是不是都错了。现在为了防止工频电磁辐射,都必须采用屏蔽电缆。
像风机调速采用变频器,其特点是开环控制,根本没有反馈系统,电动机供电线采用屏蔽电缆根本没有必要。
即使采用PID的闭环控制系统,也不需都用屏蔽电缆。
很多采用可控硅的调压设备,其输出基频是50Hz,谐波很丰富,其输出电缆也没有特别要求的。
变频器的闭环控制,传感器变换器的反馈信号可采用模-数转换的数字控制,可大大提高抗干扰性能,用一般的屏蔽控制电缆,完全能满足一般工业和民用的要求。
尺短寸长
发表于 2012-5-2 09:38:01
周围的数字信号,问题应该不大;
周围的模拟信号,可能会受到干扰。当然,穿钢管、封闭金属槽盒,也是屏蔽的方法之一。
尺短寸长
发表于 2012-5-2 09:49:35
12# 谷香兰罗:
……否则从调试运行时看,如果变频器到电动机的电缆线路与模拟信号电缆很近的话,即使模拟信号电缆采用屏蔽型控制电缆,当电动机运行时依然会很明显地干扰模拟信号,尤其大功率电动机。
尺短寸长
发表于 2012-5-2 12:02:48
12# 谷香兰罗 提到的 GB/T21209-2007《变频器供电笼型感应电动机设计和性能导则》,下载地址:
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-19691-1-1.html
(贾行家 提供)
9.1.4 条“电动机电力电缆” 9.1.4.1 款“推荐配置”中的规定。
TNS
发表于 2012-5-2 13:11:37
回复 14# xuhui6512
长期工作在低速区?不会吧,那就是电动机就选大了,大马拉小车
wangdfossil
发表于 2012-5-3 12:38:03
采用屏蔽电缆是防止输出侧电缆电磁干扰周围其他设备。
因变频器是调制输出,也与输出的滤波配置有关,比如有经变压器输出的高压变频器,其输出已经是工频附近的正弦波,没必要屏蔽电缆了。
当然,与电动机冷却方式也是没关系的。
abclearner
发表于 2012-6-21 19:00:10
变频器输出回路是否需要采用屏蔽电缆不能一概而论。 正如前面的几位发言, 与电缆敷设方式、敷设同路径其它电缆的情况、附近电子设备的情况、变频器本身所采用的技术等相关。
有一点是肯定的,某些变频器输出电缆如果不采取有效的措施确实会对其附近的电子设备造成不可忽视的干扰。
前面有回帖提到3+3电缆。没用过也不懂这个电缆的作用。请教大家,这种电缆中的非主回路的那三根导体是PE线还是中性线?这种电缆采用对称结构是为了减小对外的干扰还是为了减小那三根导体的发热?
大鼻山
发表于 2012-6-21 20:11:56
PE对称结构,应该是增强自身屏蔽效果,减少对外干扰。
powertad
发表于 2012-7-25 11:26:17
变频器一般情况下不用这些进线,出线的电抗器,滤波器,屏蔽电缆等,除非有明确的抗干扰要求。屏蔽电缆在出线远的情况下使用,厂家样本里面有介绍多远,得上百米了。因为距离远,分布电容大,高频信号使电压升高,用屏蔽电缆,并接地,屏蔽电场的耦合。
qqwanghuazhang
发表于 2015-3-26 18:31:07
二次控制电缆选用屏蔽电缆
zhouke
发表于 2015-3-26 20:58:20
变频器的输出不是标准的正弦波,附近若有敏感设备或线路,有可能造成干扰。
xkh721218
发表于 2015-3-27 11:03:39
一般我们变频电机都选变频电缆