JGJ242-2011第6.4.6条:高层住宅明敷应采用低烟低毒的阻燃类线缆,请问大家ZR-YJV符合要求吗? 要是就事论事,采用低烟无卤的电缆才是符合要求的,也就是采用WDZ-YJ(F)E型电缆。普通的电缆有氯,燃烧是有毒的。 YJV燃烧是有少量毒气产生的,ZR-YJV是满足不了要求的。该采用YJY或者YJ(F)E 感谢各位,那规范干脆说低烟无卤算了,6.4.3条说低烟低毒,又在6.4.5条要求应急照明采用低烟无卤,以后高层住宅明敷都得用低烟无卤吗 条文说明:明敷线缆包括电缆明敷、电缆敷设在电缆梯架里和电线穿保护导管明敷。但我们使用封闭式防火型金属线槽敷设时,就不存在这条奇葩“高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。规范了!!!
一定要严格注明:选用XQJ型封闭式防火金属线槽敷设,厚度可以选用1.0mm以上的(有0.8mm,1.0mm,1.2mm) 1、“低烟、低毒”的要求显然符合以人为本的原则,应该是发展的方向与趋势,但个人认为现阶段采用“应”来作为条款要求程度的表述值得商榷。
2、成束敷设时,电缆采用阻燃类电缆是很有必要的。但是规范对于这一点的规定却又不够明确,缺少电缆阻燃级别的要求。 按照住宅建筑电气的精神和民规说的,明敷设的电缆,应该采用无卤低烟的。 只要是明敷设的,就有着火的可能,那就应该无卤低烟的了。
成束敷设,上海的规范说的好,要阻燃的。 在桥架里面敷设,估计都要阻燃A(非金属含量基本都会达到A的),而且耐火电缆也应该标上级别吧?
现在好多施工图里面,就是WDZN,或者ZR、NH,阻燃级别没有,耐火级别也没有,审图的不提,单位内审也不提,就是不知道最后施工的是买的那种的 现在好多施工图里面,就是WDZN,或者ZR、NH,阻燃级别没有,耐火级别也没有,审图的不提,单位内审也不提,就是不知道最后施工的是买的那种的
hahaoohehe 发表于 2013-6-19 22:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
接触过的一个房产公司电气专工曾经跟我说过:“反正你们图上也没标阻燃级别,我就用C类阻燃电缆吧,没用D类阻燃也算对得起你们设计和买房子的人了。”
无语+无奈! 设计院不标阻燃等级,施工方、甲方按照默认的C级购买电缆,可是电缆在桥架里面敷设的话,基本阻燃等级都要是A级,用C级就达不到阻燃(真着火了,阻燃C级的可能还会燃烧),那最后怎么办?
按照现在的规范要求,是否必须标阻燃等级?(那本国家规范强制要求了,不标就是违反国家规范了?) 基础数据的是《烟气毒性(浓度)的测试标准(GA132)》,
再近一点的是上海规范《DGJ 08-93-2002(J10166-2002) 民用建筑电线电缆防火设计规程》 6.4.3里提到低烟、低毒线缆;同页的6.4.5里提到了无卤低烟线缆。可见低烟低毒不等同于无卤低烟,无卤低烟只是一种性能更优的低烟低毒线缆而已。在网上搜素下就能看到一些厂家是有生产DDZ-YJV的,这里DD表示的就是低烟低毒,这里低毒不要求无卤。以上说的是规范的底线,实际的工程设计中,我们升高标准使用WDZ-YJY或者WDZ-YJE也是可以的,就是成本有增加。一般建筑物内从电缆桥架引出至末端负荷的出线,出桥架处都有一段穿管明敷的部分,属于6.4.3的条文解释中所说的明敷的情况,悉数都要用低烟低毒阻燃线缆,所以如果提高标准都用无卤低烟,影响面还是挺大的。