谢谢这个建议!谢谢!!! 有路过的北京建筑院、中国建筑院、华东建筑院、华东电力院。。。。的同行们,
不吝赐教!!!麻烦谈谈你单位设计室插座的供配电系统是怎样设计的。
在此先谢过了! yangyang7201 无需太过纠结。
一般像这种一类高层的设计院办公大楼,常规设置必不少于 2 台变压器,即便高压不联络,低压也会有母线联络开关,定这个设计人员电脑用的插座用电为一级负荷也好,三极负荷也罢,不是大问题。
这些插座用电,又不强调末端自切,短时停电既不违规又不致命:
一路供电电源停电,断开停电这路主断路器(失压延时脱扣),合上母线联络开关,另一路供电电源带载这些插座用电,让变压器接近满负荷运行,甚至短时超负荷(当然不可能超很多)运行,也没问题。
不是电网崩溃的极大事故,供电部门恢复供电,很快的,无需担心。 不用电来取暖、制冷的春秋季节(空调用电负荷不复存在),就更加不用担心了。 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-5-6 11:57 编辑
yangyang7201 无需太过纠结。
一般像这种一类高层的设计院办公大楼,常规设置必不少于 2 台变压器,即便 ...
尺短寸长 发表于 2012-5-5 14:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢尺兄指点!!!{:4_112:} 这事也要纠结?头发早掉光了!直接三级! 回复 21# 不代表
太神了,我的头发掉光了你都知道啊{:4_112:}
页:
1
[2]