sy8653554 发表于 2012-4-25 10:21:30

三级汽车客运站需要设火灾自动报警系统吗?

三级汽车客运站需要设火灾自动报警系统吗?

尺短寸长 发表于 2012-4-25 10:52:43

三级汽车客运站——
每层建筑面积?
总建筑面积?

sy8653554 发表于 2012-4-25 17:28:52

本帖最后由 sy8653554 于 2012-4-25 17:30 编辑

总建筑面积为1426.87平方米,一层建筑面积949.45平方米,二层建筑面积477.42平方米

尺短寸长 发表于 2012-4-25 19:51:16

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-25 19:52 编辑

GB50016-2006《建筑设计防火规范》
11.4.1下列场所应设置火灾自动报警系统:
……
4任一层建筑面积大于 3000m2 或总建筑面积大于 6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;
……
按 JGJ 16-2008 规定,应做火灾自动报警系统(是公建,就得做)。
按 GB 50016-2006 规定,可不做火灾自动报警系统。

业主的委托设计要求?
当地消防主管部门的要求?
当地设计、审图是否认同 JGJ 16-2008 关于 FAS 的设置规定? 是否以此规定作为设计、审图的依据?

gdx8785 发表于 2012-4-25 20:01:11

三级客运站
发车位:7~12
年平均日旅客发送量(人次)1000~4999

火灾自动报警系统做上为好.

尺短寸长 发表于 2012-4-27 16:56:29

按日本《消防法实施令》(1997 年修改公布)的第 21 条规定:

“总面积在 500m2 以上的停车场、码头或机场(只限旅客候机用的建筑物)”——
必须设置火灾自动报警系统。

可作为参考。

尺短寸长 发表于 2012-4-27 16:59:06

GB 防火规范未作强制要求。

rainmen_73 发表于 2012-4-28 12:55:03

做了喷淋就不一定要做报警。不过听最近去上过课的水专业同事说,上课老师讲国外的喷淋其实很简单的,中国的喷淋规范条文从国外抄过来,又加了n倍的保险系数和额外规定,以致系统庞杂繁复;专业人士每每因此避免工程中上此系统........

尺短寸长 发表于 2012-4-28 13:39:10

做了喷淋就不一定要做报警——

当心了,有前提条件的。
此“做了喷淋就不一定要做报警”规定出自 GB50116-98 ,属于有条件适用,不完全适用。