一级负荷,如果两台变压器互为备用,还需要双回路供电吗?
rt,请各位高手达人解惑! 你问的问题都是错误的。或者说问的就不对。一级负荷,要两个双重电源而不是双回路(双回路适用于二级负荷),所以说两台变压器互为备用或者双回路供电都是不满足一级负荷的!
退一步讲,即使是二级负荷,如果是一路进线(非专线)下设两台变压器互为备用,仍然不能满足二级负荷,必须是双回路或者是一路专线。 {:1_274:}{:handshake:} 这是两个概念!
一条线路供电,两个互为备用的变压器。当线路停电时,这两台变压器都没电了。何谈互为备用?
所以,对一类用电负荷,单靠两台互为备用的变压器是绝对不行的! 如果是二级负荷可以那样做吗?“一条线路供电,两个互为备用的变压器{:handshake:}” 回复 2# yjgabc
不好意思,是我理解的不到位,那请问两台变压器互为备用到底是什么情况下可以采用?这种方式有什么好处? 回复 6# dantec
如果是专线,一个专线带两个变压器,可以给二级负荷供电;如果不是专线,那么不管几个变压器,都是三级负荷。