sclyz_2004 发表于 2012-4-20 11:20:54

3个5kW的照明配电箱链式配电进线开关可以用微断开关保护吗

3个5kW的照明配电箱链式配电进线开关可以用微断开关保护吗?
电源从配电室引来,配电室的出线开关是40A,电缆截面4X25+16的。

linjianming 发表于 2012-4-20 16:22:16

电缆配的好大呀

老康阁楼 发表于 2012-4-20 20:32:59

微断的分断能做到多大,好像有50KA的

不代表 发表于 2012-4-23 12:36:34

电缆配的好大呀

lingyan 发表于 2012-4-23 13:01:40

这问题说起来还是一个很复杂的问题,理论上的解决方法是,根据高压侧的短路容量和变压器的容量,推算出低压侧的短路电流,如果可能出现短路电流大于微断的分断能力,就不能用微断,要用分断能力比较大的塑壳断路器,不过一般情况下,很少有人会做这样的校验计算,多数都是凭经验估计的,这就是老鸟和菜鸟的区别.