woshichuizi 发表于 2012-4-19 21:10:08

两栋高层办公楼,一个一类高层,一个二类高层

两栋高层办公楼,一个一类高层,一个二类高层,这两个高层从地上看楼间距60米,但是共用一个地下大车库,然后消防水泵房是在2类高层的地下室,出图的时候也是分开出图的 地下车库属于一个单项工程,地上的两个办公楼各为一个单项工程,这样的话消防水泵的负荷等级应该定为几级负荷呢?按照2级负荷 也不违反规范 但是这个消防水泵也为一类高层服务呢,这种情况的建筑 消防水泵到底为几级负荷呢?请教各位师父是怎么理解的?

尺短寸长 发表于 2012-4-19 21:13:06

消防水泵也为一类高层服务——消防水泵的负荷等级为“一级负荷”。

若按照“二级负荷”设计——属于违规!

gdx8785 发表于 2012-4-19 21:19:55

这个消防水泵也为一类高层服务呢,这种情况的建筑 消防水泵到底为几级负荷呢?
------------一级负荷

fangbin5 发表于 2012-4-19 22:27:40

消防负荷为一级

hbsjzsjy 发表于 2012-4-20 12:27:32

消防水泵为一级确定无疑,但每个单体内的消防负荷比如应急照明、防排烟风机等的消防负荷呢?车库内的其他消防负荷呢?

gdx8785 发表于 2012-4-20 20:19:24

消防水泵为一级确定无疑,但每个单体内的消防负荷比如应急照明、防排烟风机等的消防负荷呢?车库内的其他消 ...
hbsjzsjy 发表于 2012-4-20 12:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

老康阁楼 发表于 2012-4-20 20:30:57

负荷用户的概念现在还提么{:24:},一级负荷用户,二级负荷用户,三级负荷用户
页: [1]
查看完整版本: 两栋高层办公楼,一个一类高层,一个二类高层