yjgabc 发表于 2012-4-19 14:48:06

体育馆火灾探测器的选择

一个层高18米的公司内部的体育馆,属于高大空间,该采用哪种探测器更合理?A.火焰探测器(没有高度限制,经济,但是由约束条件)B.红外对射探测器(不能遮挡,要是挂个条幅啥的,肯定误报警)C.空气采样探测器(昂贵,不经济,对于一个小型的体育馆似乎有点小题大做)。我也不知道我该选那种好了?大家有什么好想法

尺短寸长 发表于 2012-4-19 15:14:35

只要不是钢结构建筑,红外对射没多大问题 —— 条幅不太会挂得非常高。

yjgabc 发表于 2012-4-19 15:50:19

是半钢结构~!怎么办?

尺短寸长 发表于 2012-4-19 17:04:29

有混凝土结构柱解决“红外对射”安装问题吗?

尺短寸长 发表于 2012-4-19 20:22:32

若有混凝土结构柱、混凝土墙体,则没有什么大问题。
若“内部的体育馆”全由钢结构组成,则比较麻烦了,容易导致“红外对射”误报警。

尺短寸长 发表于 2012-4-19 20:27:31

若“内部的体育馆”全由钢结构组成,建议上“空气采样探测器”——
记得“空气采样探测器”也有不同的产品,大致分为三种不同种类,价格高、中、低三档。

老康阁楼 发表于 2012-4-19 20:44:34

要结合水专业的设置,今天刚做了一个中庭,由于压力不够消防炮未设置,设置的是大流量高速喷头,这些喷头是需要电磁阀控制,报警探头可选择一带多个喷头,也可一带一。喷头自带扫描探测器。
个人觉得可能不用设置红外对射,不过我还是另设了对射。

老康阁楼 发表于 2012-4-19 20:58:58

贴个以前看的介绍觉得说的不错

老康阁楼 发表于 2012-4-19 21:00:54

重点关于对射我想问问:当建筑高度超过15m,宜分层交错安装,层与层距离宜3~6m。这一条是否有一定的执行性?

尺短寸长 发表于 2012-4-19 21:04:03

要结合水专业的设置——

老康阁楼说得好,各专业相互配合很重要。

yjgabc 发表于 2012-4-20 09:46:08

我查了下资料,现在北京有种小型空气采样探测器,和常规的不一样。和烟感差不多,不是管型的