入门者 发表于 2012-4-19 15:55:44

回楼上几位:

   可能10#楼没有表达清楚。补充如下:
   第3点是为了防高电位反击,二入地点相距为5.0m以上不是0.5m以上。
   其它正常的防雷措施没有提到,一篇论文不可能都引用下来。

   10#楼3点新论点,本人的理解:作者将太阳能热水器作为特殊设备来对待的,太阳能热水器通过金属水管和水流与浴室相连,3点都是从减小雷电对正在洗浴者危害考虑的。以人为本,有可取之处。

尺短寸长 发表于 2012-4-19 16:29:18

太阳能热水器的防雷是比较复杂难度也很大.
    介绍一篇广西某地区气象局工程师的论文----“太阳能热水器防雷措施”,刊登在“现代建筑电气”2011.12期上。

   从防雷原理出发,论述了与其他不同的观点,其新论点:
   1. 太阳能热水器不能作直接防雷装置,不是壁厚薄原因,有的太阳能热水器壁厚也可达4mm;
   2. 为防雷电感应,太阳能热水器与防雷装置不能相连,单独装设引下线与接地极相连接;
   3. 单独装设引下线入地点,与防雷引下线入地点相距5.0m以上。...
入门者 发表于 2012-4-19 13:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

中国气象局和 GB50057-2011 编制组成员会认同吗?

谷香兰罗 发表于 2012-4-20 00:00:51

本帖最后由 谷香兰罗 于 2012-4-20 00:02 编辑

10#楼3点新论点,本人的理解:作者将太阳能热水器作为特殊设备来对待的,太阳能热水器通过金属水管和水流与浴室相连

太阳能热水器是金属水管吗?我们这小区里安装的,我看都是非金属管。

尺短寸长 发表于 2012-4-20 08:27:29

住宅建筑考虑成本更甚,房产商大多采用非金属管;若是商务楼等公建,则会用到金属管。

入门者 发表于 2012-4-20 08:51:41

回17楼尺总: 中国气象局和 GB50057-2011 编制组成员会认同吗?

   这要看传统的设计,是否会使洗浴人员雷击致死,有没有更好的办法。否则死人多了,中国气象局和 GB50057-2011 编制组成员会能不考虑,与自然规律对着干。
   新雷规增补了很大篇幅的接触电压和跨步电压方面的内容,就是一例。

入门者 发表于 2012-4-20 08:54:23

回18楼谷香兰罗: 太阳能热水器是金属水管吗?我们这小区里安装的,我看都是非金属管。

   金属水管改成非金属管,可能是一种降低雷电危害洗浴人员的一种办法。

   这引发了长期存在的一个疑惑:有了非金属管,安全吗?
   电热水器,进出水管,厂家提供塑料接头和一段塑料管,电热水箱(一般安装高度,人是碰不到的)与电热丝也是绝缘的,电热水器漏电原因和现象是多种多样的,为什么人在淋浴时,也没有与金属物接触,会遭电击?

尺短寸长 发表于 2012-4-20 09:45:44

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-4-20 16:51 编辑

回复 20# 入门者


入门者没理解我的意思。

我的意思:
1、不敢相信该论文观点,先学习学习没问题;
2、我在不具备分辨能力的情况下,又加上中国气象局和 GB50057-2011 还未认可,可不敢如此设计;
3、问下入门者:你敢不遵守 GB50057-2011 的 4.4.2条的设计规定和 GB50061-2010的 6.1.1 条第 1款的施工验收规定(强制性条文),按该论文观点去做太阳能热水器的防雷设计吗?

JHL123321 发表于 2012-4-24 10:14:33

容易遭雷电“直击”击穿或将较大雷电流引入室内
热水器的壁厚不是你能控制的,要是洗浴时因此遭雷击,你要不要偿命{:4_112:}
页: 1 [2]
查看完整版本: 太阳能热水器的防雷