花花世界 发表于 2012-4-18 15:24:56

高压配电系统有哪几种形式,高压开关柜(环网柜,中置柜)如何选择?

高压配电疑问

yjgabc 发表于 2012-4-18 16:09:52

一般1000KVA以下的采用环网柜。参见全国措施3.2.1.4

shan 发表于 2012-4-18 17:22:57

各地方供电有规定,成都地区超过2500KVA用中置柜,供电审图给我说的,但没给我看文件

黄花菜 发表于 2012-4-18 17:31:46

超过2500KVA用中置柜?
太强了

花花世界 发表于 2012-4-19 10:06:21

我是不是可以理解成这样:选用环网柜还是中置柜得咨询一下当地的供电局。

dmd888 发表于 2012-4-20 15:24:26

中压开关柜按防护方式分为半封闭式和封闭式两类。封闭式又分为金属铠装式、间隔式和箱式三类;按设备装置方式分为固定式和移开式。环网柜一般是箱式,也有少部分做成移开式。至于移开式使用中置还是下置,并不是一个很大的问题。
    环网柜和中置柜不好放在一起比较,就好比问白斩鸡用公鸡还是土鸡一样——公母是一比,土洋是另一比,不能交叉比。

dmd888 发表于 2012-4-20 15:36:54

负荷开关+熔断器组合带变压器的环网柜一般只能用于1000kVA以下变压器,主要是因为转移电流的问题。现我查到的负荷开关最大的额定转移(开断)电流为1700A,配典型的限流型熔断器,也只能带1250kVA变压器。
    但负荷开关环网柜作为环进环出单元时,可带的容量是很大的,并不限于1000kVA。现很多设计院要求在这种情况下改用断路器,我觉得是没有道理的。

老康阁楼 发表于 2012-4-20 20:26:03

一、10KV负荷开关(带熔断器组)
在10KV系统中,负荷开关操作简单、价格便宜,在下列情况下可选择负荷开关:
1)上海地区:变电所内每路进线接一台变压器,变压器容量在630KVA及以下,没有继电保护要求的。
2)其它地区:变电所内每路进线接一台变压器,变压器容量可达1000KVA及以下,需得到当地供电部门的同意。
3)同一工程内设有总变电所和分变电所,在其分变电所内,在变压器前设置负荷开关。
4)负荷开关可采用环网柜结构。
---------某院导则

老康阁楼 发表于 2012-4-20 20:27:14

南方电网导则:

单博博 发表于 2012-4-25 20:51:51

最终选用什么型号开关柜 根据用户需求,一般情况下按设计规范做! 有些用户一万KVA 就装一个户外断路器,有些50KVA还要装两台KYN28!

shan 发表于 2012-4-26 10:01:50

澄清一下,我说的2500,是总装机容量,不是说单台

单博博 发表于 2012-4-26 20:14:50

最终还是用户和电力公司协商选用什么柜型

花花世界 发表于 2012-5-3 22:49:20

谢谢各位的回复,但我还是不太明白,比如一个工程在施工图设计时,变电所内部高压柜的形式是做设计的定还是当地供电局定?是否应该在设计前跟当地供电局沟通?

单博博 发表于 2012-5-14 20:57:20

最终还是用户定的吧 如果用户不懂了 那满足要求情况下设计院定如果电力公司审核那还要协商!
页: [1]