TN接地系统零序阻抗问题
工业与民用配电设计手册中:TN接地系统低压网络的零序阻抗等于相线的零序阻抗与3倍保护线的零序阻抗之和,为什么是3倍保护线的零序阻抗而不是1倍? 1、三相零序分量电路中,N线(或PE线)电流为一相零序电流的三倍。2、三相零序分量电路也是用单相等效电路求解的。
3、单相等效电路的电流为每相零序线电流,
4、根据回路KVL等效原则,因单相等效电路的N线电流只等于一相零序电流,要产生三相零序电路N线上同样的电压,阻抗应该加大为3倍。 序阻抗全是标量。不存在零序相量中的零序总相量=3零序分量的关系。
序阻抗*零序电流(相量)就是相量的数 ...
治学以诚 发表于 2012-4-20 20:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
1、我说的3倍是零序电流,而不是零序阻抗。
2、阻抗是复数,不是标量,也不是相量。 我也想问这个问题,有高手解答下吗
页: