入门者 发表于 2012-4-18 09:02:59

请教保护电器数据的来源

请教下述过电流保护电器数据来源的历史背景和技术原因:
   工业断路器约定不脱扣电流 1.05In,约定脱扣电流 1.3In。
   家用断路器约定不脱扣电流 1.13In,约定脱扣电流 1.45In。
   熔断器约定不熔断电流 1.25In,约定熔断电流 1.6In。

   为什么以上三类保护电器约定电流不用同一种数据(为什么不统一)?
   同样是断路器,数据为什么会两样?
   熔断器的数据远离额定值为什么这么大?

   以上疑惑,敬请专家、同行、标准制订者解答,请教了。

治学以诚 发表于 2012-4-18 09:17:18

东海龙王 发表于 2012-4-18 09:35:04

工业断路器是MCCB,家用及类似用途断路器是MCB。
这些东西都源自于IEC标准,应该追根溯源。

秋石 发表于 2012-4-18 09:35:44

{:4_126:}鼓鼓掌。
熔断器先撇开,不好讲,这一方面的应用国内所见讲解均是乱讲。李允中先生讨论的比较详细。在1.45 ...
治学以诚 发表于 2012-4-18 09:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,那老诚你来说说{:4_126:}

秋石 发表于 2012-4-18 09:37:52

原本我就不上网,你老诚既然如此说,看来你研究的很深,有朋友告诉我后,我怎么也得捧你的场{:4_113:}

东海龙王 发表于 2012-4-18 11:12:06

国内熔断器研究的人很多,老诚不可妄下诳语。
一些年轻人之所以没有出名,是因为无人推荐或者那些电气界的所谓领军人物出于忌恨不让年轻人出名罢了。这些年轻人的专业造诣不差。
页: [1]